Activation PID

Questions, remarques, trucs & astuces...
Gaby-Netatmo
Posts: 311
Joined: 07 Jan 2014, 11:47

Re: Activation PID

Post by Gaby-Netatmo » 14 Nov 2014, 12:52

Voici quelques précisions:

1- Quand le thermostat Netatmo fonctionne avec l'algorithme dit PID, il envoie une commande ON continuellement tant qu'il est suffisamment loin de la consigne (pas de commutations ON-OFF).
Ensuite, quand la température est dans une "zone" proche de la consigne, il régule la température en sollicitant la chaudière pour des durées plus courtes (2-3-4 minutes).
Cette "zone" dépend de chaque maison. Dans votre cas, elle est très grande puisque durant la phase d'apprentissage des caractéristiques thermiques de votre habitat, le thermostat a remarqué:
-Des grands overshoots plus de 2 degrés (la moyenne est de 0.3 à 0.4 grand max).
-Un temps de chauffe trop court: 2.3°C en moins d'une demi-heure de chauffe (la moyenne est de 1 à 1.5°\heure).
Pour réduire ces overshoots, la "zone" de régulation s'étend sur 2 degrés autour de la consigne, dans votre cas. En géneral, cette zone est entre 0.3 et 1°C.
Par conséquent, vous avez des périodes de sollicitations de 6 minutes alors que vous êtes effectivement à plus d'un degré de la consigne.

2- Dans l'exemple que vous montrez, le thermostat a envoyé une seule commande ON (pas de commutation ON-OFF) mais le fait que vous avez consulté les données trois fois fait que vous avez 3 lignes dans les données que vous avez téléchargez.
En fait, le Thermostat renvoie son état au serveur chaque 10 minutes environ sauf si vous envoyez une commande manuelle. Mais ceci est Independent de son action de régulation. Et tant mieux: puisque si vous avez des coupures d'internet, le Thermostat va continuer à réguler normalement même s'il n'envoie pas ses mesures au serveur directement.

3- Pour compter 15 à 20 commutations ON-OFF, nous considérons que la chaudière n'est pas très sollicitée pendant les périodes "nuit" et "éco".
Dans votre cas, le thermostat a envoyé environ 30 commutations les dernières 24h. Ce relativement grand nombre de commutation n'est pas aberrant. Mais Il s'explique par le fait que pendant les périodes "nuit" et "éco" vous avez beaucoup chauffé.

Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
Gaby-Netatmo
Last edited by Gaby-Netatmo on 14 Nov 2014, 15:57, edited 2 times in total.

haribo93
Posts: 99
Joined: 30 Oct 2014, 08:06

Re: Activation PID

Post by haribo93 » 14 Nov 2014, 13:43

Merci pour cette réponse très constructive.
Le temps de chauffe peut être augmenté ? J'ai trois radiateur dans le séjour (1 grand avec thermo ouvert à fond, 1 moyen thermo ouvert à fond et un petit coupé)? Je peux fermé un peu les robinets thermostatiques ? Changer de place le thermostat ?
Que me conseillez vous ?

merci pour vos conseils :-)
Thermostat : J044bae --> Log 65
Relais : g065014 --> Log 174

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Activation PID

Post by dangze » 14 Nov 2014, 14:16

Tu peux aussi essayer de baisser la température de l'eau !
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

Gaby-Netatmo
Posts: 311
Joined: 07 Jan 2014, 11:47

Re: Activation PID

Post by Gaby-Netatmo » 14 Nov 2014, 14:21

Si vous avez le thermostat près d'un des radiateurs, il faut le déplacer.
Ensuite, comme propose Dangze, vous pouvez baisser la température d'eau dans ta chaudière si elle est très élevée.
Gaby-Netamo
Last edited by Gaby-Netatmo on 14 Nov 2014, 14:37, edited 1 time in total.

haribo93
Posts: 99
Joined: 30 Oct 2014, 08:06

Re: Activation PID

Post by haribo93 » 14 Nov 2014, 14:23

Bonjour Dangze, mon eau est à 68 ° (soit la position 3/ 5 de la chaudière, eau en retour je pense) j'ai toujours laisser cette température depuis que je suis dans la maison.
Le problème si je change, l'anticipation et le PID va être complètement faussé non ?
Ce qui pose problème dans mon installation est le overshoot si j'ai bien compris, peut-on pas le modifier manuellement les ON/OFF pour éviter des redémarrage trop fréquent de la chaudière ?*

Mon thermostat est posé sur une étagère à environ 6 mètres du plus gros radiateur...
Thermostat : J044bae --> Log 65
Relais : g065014 --> Log 174

haribo93
Posts: 99
Joined: 30 Oct 2014, 08:06

Re: Activation PID

Post by haribo93 » 14 Nov 2014, 23:33

Bon, j'ai baisser la température sur la position 2, je vais voir ce que cela donne. 67° et la position 3 etaient la température de départ de l'eau.
J'ai repassé en mode HYST pour voir l'inértie et si il y a encore des OVERShoots...
Le thermostat recalcule au bout de combien de temps, pour savoir quand je repasse en PID ?

merci en tout cas à l'équipe, c'est agréable d'avoir un support de qualité !
Thermostat : J044bae --> Log 65
Relais : g065014 --> Log 174

sebazerty37
Posts: 98
Joined: 13 Nov 2014, 19:43

Re: Activation PID

Post by sebazerty37 » 15 Nov 2014, 00:55

Au bout de 2 semaines en théorie

haribo93
Posts: 99
Joined: 30 Oct 2014, 08:06

Re: Activation PID

Post by haribo93 » 15 Nov 2014, 15:41

Bon petit retour sur le changement de température de la chaudière : toujours des OVERSHOOTS de + de 2° ...

J'ai réglé le T du radiateur et fermé un peu le robinet thermostatique ....

La suite au prochain épisode
Thermostat : J044bae --> Log 65
Relais : g065014 --> Log 174

haribo93
Posts: 99
Joined: 30 Oct 2014, 08:06

Re: Activation PID

Post by haribo93 » 17 Nov 2014, 09:31

Nouvel Episode 8-) si cela peut servir à d'autre ...

La chaudière est maintenant à environ 55°(j'ai des périodes de chauffe plus longue mais avec une température inférieur)
J'ai bridé mon plus gros radiateur de la salle où se trouve le thermostat en agissant sur le T de réglage (1 tour et j'ai ouvert plus un autre radiateur)

Sur deux chauffes j'ai des overshoots de 0.9°, ce qui est agréable ... et surtout mieux qu'avant !

je me demande si dans mon cas le PID peut encore servir à quelque chose ...

Netatmo, pouvez vous me dire si mon cas est maintenant acceptable et si le PID fonctionnera en réduisant les allumages (nombreux) de la chaudière?

merci :P
Thermostat : J044bae --> Log 65
Relais : g065014 --> Log 174

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Activation PID

Post by dangze » 17 Nov 2014, 09:58

Tu peux toujours essayer, tu verras si le résultat est meilleur (à mon avis oui...) !
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce