Activation PID

Questions, remarques, trucs & astuces...
rgc
Posts: 11
Joined: 05 Nov 2014, 15:33

Re: Activation PID

Post by rgc » 19 Nov 2014, 14:42

Bonjour,

J'ai installé mon thermostat netatmo le vendredi 14/11 au soir. Hier, le 19/11 au soir l'interface web m'a annoncé que l'analyse de mon environnement était terminée et que je pouvais activer le mode PID. Dans tout le forum je lis qu'il faut habituellement 2 semaines pour faire cette analyse. Je n'ai pas fait de demande d'activation anticipée. Vous avez réduit cette période à 5 jours ?

L'analyse est elle faite sur une période glissante ou pas pour s'adapter quand on on change un paramètre de chauffe ?
thermostat 06:5d:b4

Gaby-Netatmo
Posts: 309
Joined: 07 Jan 2014, 11:47

Re: Activation PID

Post by Gaby-Netatmo » 19 Nov 2014, 15:07

Bonjour rgc,
Récemment, nous avons modifié légèrement la manière selon laquelle les fonctionnalités du Thermostat (anticipation et algorithme avancé) sont proposées.
Maintenant, dès que le Thermostat a suffisamment de données pour analyser votre système de chauffe, il vous proposera ses options avancées anticipation et/ou le PID.
Même si en pratique, la période d'activation de ces fonctionnalités reste autour de 2 à 3 semaines.
Merci.
Gaby-Netatmo

karybou
Posts: 82
Joined: 01 Nov 2013, 18:22

Re: Activation PID

Post by karybou » 20 Nov 2014, 05:09

Bonjour,

J'ai un truc étonnant.
A l'heure voulue, j'ai toujours la même temperature mais toujours environ 0,4° sous la temperature demandé ... :shock:
Ensuite la chaudière est coupée (le voyant bleu est éteint) et l'inertie de la piece fait qu'on atteint bien la T° demandée sans que la chaudière se rallume mais entre 20 et 30 min plus (trop) tard.

Est-ce normal ?

Est ce que le PID continu à apprendre tout l'hiver ?

N° de serie : J03233e

Gaby-Netatmo
Posts: 309
Joined: 07 Jan 2014, 11:47

Re: Activation PID

Post by Gaby-Netatmo » 20 Nov 2014, 10:59

Bonjour Karybou,
Concernant l'option d'anticipation sur votre Thermostat, le retard que vous signalez sera automatiquement corrigé lors du prochain calcul de ses paramètres.
En fait, le Thermostat Netatmo apprend continuellement les caractéristiques thermiques de votre maison afin d'adapter la régulation de la température.
Merci de votre retour.
Gaby-Netatmo

karybou
Posts: 82
Joined: 01 Nov 2013, 18:22

Re: Activation PID

Post by karybou » 20 Nov 2014, 14:37

Gaby-Netatmo wrote:Bonjour Karybou,
Concernant l'option d'anticipation sur votre Thermostat, le retard que vous signalez sera automatiquement corrigé lors du prochain calcul de ses paramètres.
En fait, le Thermostat Netatmo apprend continuellement les caractéristiques thermiques de votre maison afin d'adapter la régulation de la température.
Merci de votre retour.
Gaby-Netatmo
Merci.

Just1
Posts: 36
Joined: 08 Apr 2014, 10:26

Re: Activation PID

Post by Just1 » 21 Nov 2014, 10:59

Bonjour,

Concernant le PID est ce que les paramètres de celui-ci sont différent entre le programme et le mode absent/hors Gel?

Je pose la question car avec le programme, le PID semble parfaitement fonctionner (dépassement de 0.1°C):
netatmo2.JPG
netatmo2.JPG (23.27 KiB) Viewed 373 times

Par contre voici le mode de fonctionnement avec le mode absent (activé samedi dernier) avec une température de consigne de 13°C, on observe des dépassement de 0.7°C:
netatmo3.JPG
netatmo3.JPG (21.72 KiB) Viewed 370 times
Est ce que le thermostat est en train de d'apprendre de nouveaux paramètres pour le mode absent (tout en conservant les paramètres du programme normal)?

Gaby-Netatmo
Posts: 309
Joined: 07 Jan 2014, 11:47

Re: Activation PID

Post by Gaby-Netatmo » 21 Nov 2014, 11:19

Bonjour just1,
Quand la température de consigne est inférieure à 14°C, le Thermostat Netatmo rebascule en régulation hystérésis pour réduire le nombre de commutations ON/OFF de la chaudière qui est plus grand dans le cas de l'algorithme de régulation avancé (dit PID).
Quand la consigne augmentera, le Thermostat rebasculera dans le mode de régulation définit par l'utilisateur.
Merci
Gaby-Netatmo

Just1
Posts: 36
Joined: 08 Apr 2014, 10:26

Re: Activation PID

Post by Just1 » 21 Nov 2014, 11:23

Merci pour la rapidité de la réponse, ça explique parfaitement le comportement! Par contre j'ai l'impression que cette petite subtilité n'est pas écrite dans la FAQ.


Bonne journée à vous.

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Activation PID

Post by dangze » 21 Nov 2014, 12:07

Just1 wrote:Merci pour la rapidité de la réponse, ça explique parfaitement le comportement! Par contre j'ai l'impression que cette petite subtilité n'est pas écrite dans la FAQ.
Bonne journée à vous.
Tout à fait, comme quoi après presqu'un an d'utilisation on apprend encore des choses ! ;)
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

haribo93
Posts: 97
Joined: 30 Oct 2014, 08:06

Re: Activation PID

Post by haribo93 » 01 Dec 2014, 22:30

@ netatno
Voyez vous une différence de la zone de régulation depuis mes changement ? J'ai retenté un pid mais j'ai l'impression que la chaudière avait le même comportement .... Merci :)
Thermostat : J044bae

Post Reply

Return to “Questions générales”