Mauvais fonctionnement de l'anticipation

Questions, remarques, trucs & astuces...
totoonline
Posts: 10
Joined: 21 Jan 2015, 17:17

Mauvais fonctionnement de l'anticipation

Post by totoonline » 21 Jan 2015, 18:15

Bonjour,
Depuis l'activation de l'anticipation je rencontre un problème:
La T° éco est de 17°C, la confort de 19.5°C.
La T° de confort est demandé la semaine dés 6H00.
Mais voilà, la T° de consigne est atteinte bien avant l'heure voulu. Cela varie entre 45' et 2 Heures.

Lundi, c'est presque bon : T° atteinte à 5H45. Durée de chauffe : 2H49. T° de départ 18.6°C. (1/4H d'anticipation sur l'anticipation.)

Image

Mardi, la T° de consigne est atteinte à 4H08. Durée de chauffe : 3H09. T° de départ 18.6°C. (1H52 d'anticipation sur l'anticipation.)

Image

Et enfin ce matin: T° atteinte à 5H15. Durée de chauffe : 3H00. T° de départ 18.5°C. (3/4H d'anticipation sur l'anticipation.)

Image

Cela ressemble à un mauvais calcul de l'anticipation.

Merci au support Netatmo de m'indiquer la marche à suivre.

Cordialement.

N° serie: j061a80 FW:26
MAC:70:ee:50:04:4d:90 FW:36

Gaby-Netatmo
Posts: 309
Joined: 07 Jan 2014, 11:47

Re: Mauvais fonctionnement de l'anticipation

Post by Gaby-Netatmo » 22 Jan 2015, 09:52

Bonjour totoonline,
Nous avons modifié les paramètres d'anticipation sur votre Thermostat.
Merci
Gaby-Netatmo

totoonline
Posts: 10
Joined: 21 Jan 2015, 17:17

Re: Mauvais fonctionnement de l'anticipation

Post by totoonline » 22 Jan 2015, 17:26

Merci pour votre rapidité d'intervention.
Je surveille sur les prochains jours et vous tiens au courant.
Cordialement.

marco44
Posts: 21
Joined: 15 Jan 2014, 18:32

Re: Mauvais fonctionnement de l'anticipation

Post by marco44 » 23 Jan 2015, 16:03

Bonjour,

J'ai également des problèmes d'anticipation.
La consigne est réglée à 19,5°C, mais à l'heure demandée je n'atteint que 19,2°C.
La consigne n'est atteinte qu'environ 45 min plus tard.
Pouvez-vous mettre à jour le programme d'anticipation?
Merci.

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Mauvais fonctionnement de l'anticipation

Post by dangze » 23 Jan 2015, 16:09

marco44 wrote:Bonjour,

J'ai également des problèmes d'anticipation.
La consigne est réglée à 19,5°C, mais à l'heure demandée je n'atteint que 19,2°C.
La consigne n'est atteinte qu'environ 45 min plus tard.
Pouvez-vous mettre à jour le programme d'anticipation?
Merci.
Est-ce qu c'est systématique ? L'écart n'étant pas très grand (0,3°C), tu peux essayer de remonter légèrement la température de l'eau pour "muscler" un peu l'efficacité du chauffage. Car je crains qu'il soit difficile de modifier les réglages pour si peu. Mais les "Netatmo boys" te répondront sans doute !
Eventuellement, poste un relevé des graphes, c'est toujours utile (pour nous) pour donner un avis...
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

marco44
Posts: 21
Joined: 15 Jan 2014, 18:32

Re: Mauvais fonctionnement de l'anticipation

Post by marco44 » 23 Jan 2015, 16:24

Oui c'est systématique.

marco44
Posts: 21
Joined: 15 Jan 2014, 18:32

Re: Mauvais fonctionnement de l'anticipation

Post by marco44 » 24 Jan 2015, 10:00

Voici un exemple de courbe.
Consigne 19,5°C à 8H00.
A 8H00 il ne fait que 19,2°C.
La consigne n'est atteinte qu'à 9H00.
Ce qui est étrange, c'est qu'il y a un palier à 19,2°C et que la température remonte après.
Capture d’écran 2015-01-24 à 09.55.03.png
Capture d’écran 2015-01-24 à 09.55.03.png (15.46 KiB) Viewed 424 times

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Mauvais fonctionnement de l'anticipation

Post by dangze » 24 Jan 2015, 10:39

Au vu de ton graphe, je dirais que la situation est plutôt correcte :
- le PID fonctionne bien sur la consigne basse (droite parfaite !),
- l'anticipation n'est pas mauvaise, même si effectivement la stabilisation se fait en 2 paliers, ce qui est aussi l'effet du PID : comme il (le PID) voit une montée rapide de la température, il tend (1er palier) à "calmer" cette montée pour ne pas trop dépasser la consigne. Ensuite, il affine progressivement pour arriver à la consigne (2ème palier) et se stabiliser autour.

Honnêtement, peut-être que Netatmo pourra affiner les paramètres de ton PID, mais je ne pense pas que tu arriveras à beaucoup mieux comme résultats... Et 19,2°C n'est pas très éloigné de 19,5°C du point de vue du ressenti.
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

totoonline
Posts: 10
Joined: 21 Jan 2015, 17:17

Re: Mauvais fonctionnement de l'anticipation

Post by totoonline » 29 Jan 2015, 17:48

Gaby-Netatmo wrote:Bonjour totoonline,
Nous avons modifié les paramètres d'anticipation sur votre Thermostat.
Merci
Gaby-Netatmo
Bonjour Gaby,
Comme promis, voici le retour vos modifs des paramètres d'anticipation :

Pour vendredi 23, rien à redire: Consigne à 5H51 pour 6H00 et 11H46 pour 12H00
Image

Par contre, pour les jours suivants cela se gâte avec le problème inverse au problème initial:

samedi 24: Consigne atteinte à 8H45 pour 8H00.

Image


dimanche 25: Consigne atteinte à 9H00 pour 8H00.

Image


lundi 26: Consigne atteinte à 7H11 pour 6H00, puis un overshoot de 0,4°C à partir de 7H21 en 9 mn!. Le soir consigne atteinte à 18H35 pour 17H00, puis encore un petit overshoot au changement de consigne.

Image


mardi 27: Consigne atteinte à environ 7H25 pour 6H00, puis à 12H34 pour 12H00. A noter encore un overshoot au changement de consigne!

Image


mercredi 28: Consigne atteinte à 7H16 pour 6H00, puis à 12H53 pour 12H00.

Image


Enfin aujourd'hui jeudi 28: Consigne NON atteinte à 6H56 (19,4°C) pour 6H00, puis à l'heure ou j'écris ces lignes (17H40) 19.2°C (chaudière tjs en chauffe) pour 19.5°C à 17H00.

Image

Merci d'analyser et de résoudre ces problèmes.

Cordialement.

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Mauvais fonctionnement de l'anticipation

Post by dangze » 29 Jan 2015, 19:29

Au vu du dernier graphe, je dirais que la température d'eau est peut-être un peu faible par rapport à la température extérieure...
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

Post Reply