Suite aux échanges sur les problèmes de durée d'anticipation, j'ai investigué de mon côté pour résoudre temporairement mon problème de remontée en température en cas de gros écart à rattraper.
En fait, je me suis aperçu que l'installateur n'avait pas forcément paramétré ma chaudière correctement. En effet, ma chaudière Vaillant à condensation gaz, dispose de courbes de régulation de la température de sortie d'eau chaude en fonction de la température extérieure (j'ai une sonde qui communique en radio avec la chaudière). La valeur par défaut était de 1.2 ce qui limitait la température de sortie à 45°C pour une température extérieure de 5°C (par exemple). Il m'était donc difficile de rattraper un gros écart de température en cas d'absence prolongée avec une température de sortie si faible. J'ai donc changé mon paramètre de courbe pour obtenir une température de sortie de l'ordre de 65°C. Avec ce nouveau réglage, je suppose que les paramètres de calcul coté Netatmo ne sont plus adaptés, notamment pour le PID.
Si j'ai bien compris et selon ce que j'ai vu dans certaines discussions du forum, il faut repasser en mode hystérésis pour que le calcul des paramètres s'opère.
- -Est-ce correct?
-Si c'est la seule solution, combien de temps va prendre le calcul des nouveaux paramètres ?
-Y-a-t-il une autre façon de procéder?
P.