Post by dangze » 09 Dec 2015, 10:41

Just1 wrote:Bonjour,
J'ai le même problème, mon PID est bien activé (depuis octobre) par contre mon thermostat agit comme s'il était en hystérésis :evil:
thermostat.JPG
j07546a
Pourriez-vous regarder le problème, merci beaucoup. ;)
Par curiosité, quelle est la température de consigne ?...
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

Just1
Posts: 36
Joined: 08 Apr 2014, 10:26

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Just1 » 09 Dec 2015, 10:44

Dans le premier message 20.5 et dans le deuxième 21.5 ;)

On n'est donc pas dans le cas où l'on sélectionne une température basse (inférieur à 14° il me semble) et qui impose l'Hystérésis ;)

billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by billouetaudrey » 09 Dec 2015, 11:18

Just1 wrote:Dans le premier message 20.5 et dans le deuxième 21.5 ;)

On n'est donc pas dans le cas où l'on sélectionne une température basse (inférieur à 14° il me semble) et qui impose l'Hystérésis ;)
Faut mettre 20 et 21 tu auras 20.5 et 21.5 lol
Numéro de série : j0718a4

haribo93
Posts: 97
Joined: 30 Oct 2014, 08:06

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by haribo93 » 09 Dec 2015, 11:19

dangze wrote:
Just1 wrote:Bonjour,

J'ai le même problème, mon PID est bien activé (depuis octobre) par contre mon thermostat agit comme s'il était en hystérésis :evil:
thermostat.JPG

j07546a


Pourriez-vous regarder le problème, merci beaucoup. ;)
Par curiosité, quelle est la température de consigne ?...

Bonjour Dangze

le matin 19 ° et le soir 19.5°
Thermostat : J044bae

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by dangze » 09 Dec 2015, 11:21

Just1 wrote:Dans le premier message 20.5 et dans le deuxième 21.5 ;)
On n'est donc pas dans le cas où l'on sélectionne une température basse (inférieur à 14° il me semble) et qui impose l'Hystérésis ;)
Tu as bien compris pourquoi je te posais la question !... Car ta courbe ressemble vraiment à celle du mode hystérésis !
Peut-être effectivement que la température de l'eau un peu forte associée au temps minimum d'allumage de la chaudière est la cause de ce phénomène !...
Si le "temps minimum" est déjà au mini de 2 minutes, essaye de baisser un peu la température de l'eau "pour voir"...
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

Just1
Posts: 36
Joined: 08 Apr 2014, 10:26

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Just1 » 09 Dec 2015, 11:32

Effectivement c'est vraiment un comportement d'Hysteresis (j'ai bien vérifié que le PID est sélectionné). Je viens de remarqué que mon temps de consigne mini est à 4min mais je ne pense pas que ça puisse détraquer à ce point là le PID.

Je précise que la température de l'eau est au 1/3 et n'a jamais évolué depuis l'installation du thermostat.

Peut être que c'est un bug provoqué par le passage de la durée mini de 2 à 4.

Autre exemple que c'est clairement le mode hysteresis qui est utilisé malgré la sélection du PID:
thermostat 3.JPG
thermostat 3.JPG (25.04 KiB) Viewed 256 times
Last edited by Just1 on 09 Dec 2015, 11:47, edited 1 time in total.

juliendim
Posts: 2
Joined: 09 Dec 2015, 11:40

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by juliendim » 09 Dec 2015, 11:43

Bonjour,

Après plus de 2 mois d'installation et de fonctionnement, la regulation par PID n'est toujours pas activé chez moi (j077c3c)

Cordialement

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by dangze » 09 Dec 2015, 11:59

Just1 wrote:Je viens de remarqué que mon temps de consigne mini est à 4min mais je ne pense pas que ça puisse détraquer à ce point là le PID.
Ça ne détraque pas le PID, simplement même si le PID ordonne l'arrêt de la chaudière, celle-ci continue à chauffer pendant 4 minutes ! Donc commence par réduire cette durée et reposte le nouveau graphe...

On est bien d'accord que ce n'est pas le temps de consigne mini, mais le temps mini de fonctionnement chaudière, n'est-ce pas ?!
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

Just1
Posts: 36
Joined: 08 Apr 2014, 10:26

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Just1 » 09 Dec 2015, 12:11

Pour moi le temps de fonctionnement minimum correspond à la durée minimal de consigne de chauffe que le thermostat peut envoyer à la chaudière. Si c'est à 4min, le thermostat ne pourra pas demander à la chaudière de ne chauffer que 3 min.

ça n'expliquerait pas pourquoi mon thermostat est en hystérésis.

Je vais quand même tenter de repasser a 2min mais c'était histoire de diviser par 2 le nombre d'allumage.

Si netatmo pouvait quand même jeter un œil.
j07546a
Last edited by Just1 on 09 Dec 2015, 12:19, edited 1 time in total.

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by dangze » 09 Dec 2015, 12:19

Ce n'est pas lié à la consigne, mais directement à l'ordre qu'envoie le thermostat : l'ordre de marche est maintenu 4 minutes, quelque soit l'écart mesure-consigne, y compris si la mesure dépasse la consigne !

Donc le fait de réduire ce temps à 2 minutes va réduire la valeur du dépassement de température ! Ça c'est sûr !!!
Est-ce que ce sera suffisant pour retrouver le fonctionnement normal du PID, tes essais le montreront (ou pas...) ?

Mais tu n'es pas passé en hystérésis, c'est simplement que la courbe montre des dépassements plus importants (0,5°C, rien non plus de dramatique !) causés par ce temps de fonctionnement "trop long". Quant à vouloir limiter le nombre d'allumages de la chaudière, c'est forcément contraire au principe du PID (qui se base sur des "petites bouffées" de chauffe pour stabiliser la température) !
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce