Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Questions, remarques, trucs & astuces...
Kydix
Posts: 88
Joined: 27 Nov 2013, 17:03

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Kydix » 07 Jan 2016, 13:19

Je constate depuis 3 jours de gros retard dans l'anticipation de mon thermostat.

Je demande 20.5° à 6h à 8h, je me lève à 6h30. Depuis 3 jours, le thermostat est à peine à 20° quand je me lève. ce matin par exemple, les 20,5 ont été atteint à 7h51 soit juste avant que la température de consigne baisse.

Le seul éléments que j'ai changé c'est la température de nuit que j'ai passé de 19 à 19.5.

Est-ce possible que ce changement ai pu détraqué mon anticipation ?

billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by billouetaudrey » 07 Jan 2016, 15:28

Kydix wrote:Je constate depuis 3 jours de gros retard dans l'anticipation de mon thermostat.

Je demande 20.5° à 6h à 8h, je me lève à 6h30. Depuis 3 jours, le thermostat est à peine à 20° quand je me lève. ce matin par exemple, les 20,5 ont été atteint à 7h51 soit juste avant que la température de consigne baisse.

Le seul éléments que j'ai changé c'est la température de nuit que j'ai passé de 19 à 19.5.

Est-ce possible que ce changement ai pu détraqué mon anticipation ?
Si les temperatures ext ont grandement baissés, essayer d'augmenter la temperature de l'eau sur votre chaudière
Numéro de série : j0718a4

Kydix
Posts: 88
Joined: 27 Nov 2013, 17:03

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Kydix » 08 Jan 2016, 07:25

Les températures ne sont pas plus basse que d'habitude c'est bien ça le problème.

Ce matin rebelote, il faisait 19.5° quand le thermostat s'est enclenché à 5h30 alors que je demande 1° de plus pour 6h. résultat, quand je me suis lever il faisait à peine 20°

TitiPalm
Posts: 10
Joined: 07 Dec 2014, 17:50

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by TitiPalm » 08 Jan 2016, 09:06

J'ai le même problème depuis la nouvelle saison alors que l'année dernière aucun soucis !

fabrice59
Posts: 20
Joined: 01 Dec 2015, 21:55
Location: Nord

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by fabrice59 » 08 Jan 2016, 10:33

Brieuc_Netatmo wrote:Bonjour, et bonne année à tous :-)
@haribo93 : vous avez modifié la durée minimum d'allumage, ce qui fait que le PID du Thermostat est moins réactif. Pour retrouver un comportement optimal, replacez le paramètre sur 2 minutes.
@fabrice59 : les paramètres de votre PID ont été recalculés, ça devrait être mieux maintenant.

Bonjour
Meilleurs voeux à vous également

Effectivement, j'ai vu la différence.

Merci
N° de série thermostat : j0a5140 (versions 40/68)

lcn
Posts: 2
Joined: 08 Jan 2016, 21:30

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by lcn » 08 Jan 2016, 22:49

Bonjour,

J'ai bien compris que le PID était recalculé régulièrement mais pour l'anticipation c'est moins clair. L'aide indique qu'elle est calculée pendant les 2 premières semaine mais rien a propos de son actualisation.
Bref, l'anticipation est elle aussi actualisée quand n'est pas bonne ?
Dans mon cas la température est atteinte une heure ou deux avant ce que j'ai configuré dans le planning.

Sinon comment forcer un recalcul de l'anticipation ?

Merci

jdiogon
Posts: 15
Joined: 12 Jan 2016, 10:49

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by jdiogon » 14 Jan 2016, 08:18

Bonjour à tous

J'ai le mode PID actif et ça a l'air de galérer pas mal :
PID_frisquet.jpg
PID_frisquet.jpg (24.51 KiB) Viewed 245 times
Est-ce que ce genre de graphe parle à l'un d'entre vous ?
Il y aurait un paramètre à configurer ?
J'ai augmenté la durée minimum, en la passant de 2 minutes à 3 minutes, mais pas sûr que ça ait un impact.

Point qui peut avoir son importance : c'est une chaudière Frisquet (Eco Radio System), marque avec laquelle il semble que les choses soient un peu plus compliquées...
Thermostat : j0a2b40 / 40
Relais : 70:ee:50:0a:2f:f6 / 150

haribo93
Posts: 97
Joined: 30 Oct 2014, 08:06

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by haribo93 » 14 Jan 2016, 17:53

jdiogon wrote:Bonjour à tous

J'ai le mode PID actif et ça a l'air de galérer pas mal :
PID_frisquet.jpg
Est-ce que ce genre de graphe parle à l'un d'entre vous ?
Il y aurait un paramètre à configurer ?
J'ai augmenté la durée minimum, en la passant de 2 minutes à 3 minutes, mais pas sûr que ça ait un impact.

Point qui peut avoir son importance : c'est une chaudière Frisquet (Eco Radio System), marque avec laquelle il semble que les choses soient un peu plus compliquées...
Bonjour,

je pense que ta t° d'eau est trop basse ....
Thermostat : J044bae

jdiogon
Posts: 15
Joined: 12 Jan 2016, 10:49

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by jdiogon » 14 Jan 2016, 18:26

Ah ok merci.
Ca se règle sur la chaudiere en passant en mode manu c'est bien ça ? (sur une Frisquet)
J'ai toujours pas compris, même après pas mal de lectures du forum, comment le thermostat Netatmo fonctionne avec les Frisquet, temps d'activation, etc... sachant que le thermostat radio fourni avec semble régler la température de l'eau en plus de marche/arrêt.
Thermostat : j0a2b40 / 40
Relais : 70:ee:50:0a:2f:f6 / 150

haribo93
Posts: 97
Joined: 30 Oct 2014, 08:06

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by haribo93 » 15 Jan 2016, 14:54

Brieuc_Netatmo wrote:Bonjour, et bonne année à tous :-)
@haribo93 : vous avez modifié la durée minimum d'allumage, ce qui fait que le PID du Thermostat est moins réactif. Pour retrouver un comportement optimal, replacez le paramètre sur 2 minutes.
@fabrice59 : les paramètres de votre PID ont été recalculés, ça devrait être mieux maintenant.
Bonjour Brieuc,

j'ai abaissé le paramètre à 2 min et ca change pas j'ai toujours des dépassement
150116.JPG
150116.JPG (16.83 KiB) Viewed 336 times

Entre 2 et 3 min je ne vois pas beaucoup de différence : j'ai toujours des dépassement de t°
Thermostat : J044bae

Post Reply

Return to “Questions générales”