Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Questions, remarques, trucs & astuces...
Brieuc_Netatmo
Posts: 2967
Joined: 02 Jan 2014, 11:20

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Brieuc_Netatmo » 15 Jan 2016, 17:59

Bonjour,
@haribo93 : chaque changement doit être pris en compte par le Thermostat et nécessite un ré-apprentissage. Gardez ces réglages (2min), et tout devrait rentrer dans l'ordre sous 15 jours.
Merci pour votre patience.
Brieuc - Netatmo Team

billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by billouetaudrey » 15 Jan 2016, 18:03

haribo93 wrote:
Brieuc_Netatmo wrote:Bonjour, et bonne année à tous :-)
@haribo93 : vous avez modifié la durée minimum d'allumage, ce qui fait que le PID du Thermostat est moins réactif. Pour retrouver un comportement optimal, replacez le paramètre sur 2 minutes.
@fabrice59 : les paramètres de votre PID ont été recalculés, ça devrait être mieux maintenant.
Bonjour Brieuc,

j'ai abaissé le paramètre à 2 min et ca change pas j'ai toujours des dépassement
150116.JPG

Entre 2 et 3 min je ne vois pas beaucoup de différence : j'ai toujours des dépassement de t°
Les dépassements me paraissent normal et de l'ordre de 0,2 degrès sur tes graph... Sauf à midi qui peut être dû au soleil, cuisine, arrivé d'autres personnes ...

Ton graph me choque pas...
Numéro de série : j0718a4

haribo93
Posts: 97
Joined: 30 Oct 2014, 08:06

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by haribo93 » 15 Jan 2016, 21:25

Ok je vais être patient :)

pour info à midi il n'y avait personne et les volets sont fermés donc pas de soleil
Thermostat : J044bae

billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by billouetaudrey » 15 Jan 2016, 22:34

haribo93 wrote:Ok je vais être patient :)

pour info à midi il n'y avait personne et les volets sont fermés donc pas de soleil
Donc en effet, will be patient ;)
Numéro de série : j0718a4

Raph69
Posts: 87
Joined: 05 Nov 2014, 09:54

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Raph69 » 19 Jan 2016, 17:32

Bonsoir @Brieuc

Petite question, pourquoi l'anticipation du matin est-elle correct alors que celle du soir est complétement dans les choux :( ?

Exemple d'aujourd'hui:

20° à 6h demandé le matin - 20° obtenu à 5h50

20.5° à 16h30 demandé l'après midi => 20° obtenu à 17h30 :( ?

Image

Réglage de mon poêle identique matin et soir.

D'avance merci.

Raph.
Serial => j043e90

Brieuc_Netatmo
Posts: 2967
Joined: 02 Jan 2014, 11:20

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Brieuc_Netatmo » 19 Jan 2016, 18:36

Bonjour,
Je pense que votre souci est lié aux 3h max d'anticipation. Pour corriger ce problème, fixez une température éco de 14°C ou inférieure, l'anticipation sera alors de 8h max, et vous n'aurez plus de problème.
Brieuc - Netatmo Team

jp2106
Posts: 14
Joined: 06 Dec 2015, 22:42

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by jp2106 » 19 Jan 2016, 19:23

Bonjour
suite à une confusion entre la programmation sur ma régulé et mon thermostats j'ai une anticipation de chauffe qui commence à 14h 15 pour une demande à
17h !
Je crois avoir compris pourquoi. Pouvez vous me réinitialiser la plage d'anticipation pour qu'elle revienne sur 1/2 heure, le temps que le thermostat recalcule tout çà ?

Merci jOa7f74

Raph69
Posts: 87
Joined: 05 Nov 2014, 09:54

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Raph69 » 19 Jan 2016, 19:45

Brieuc_Netatmo wrote:Bonjour,
Je pense que votre souci est lié aux 3h max d'anticipation. Pour corriger ce problème, fixez une température éco de 14°C ou inférieure, l'anticipation sera alors de 8h max, et vous n'aurez plus de problème.
Bonsoir et merci pour cette information (que j'avais loupé au passage :() @Brieuxc, je viens de réglé la T° nuit à 14°, wait and see ;) !
Bonne soirée.
Raph.
Serial => j043e90

Kydix
Posts: 88
Joined: 27 Nov 2013, 17:03

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Kydix » 20 Jan 2016, 07:40

Même problème pour ma part avec l'anticipation. Le thermostat s'enclenche systématiquement le matin à 5h30 alors que je demande 20,5° à 6h. Résultat, à 6h on est loin des 20,5°. Ce matin j'avais 19,7

Le pire c'est qu'a 8h la température de consigne va baisser à nouveau et le thermostat n'aura même pas atteint la consigne.
Capture.JPG
Capture.JPG (35.67 KiB) Viewed 413 times

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by dangze » 20 Jan 2016, 09:36

Vu les basses températures extérieures actuelles, je suggère d'augmenter un peu la température de l'eau en sortie chaudière...
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

Post Reply