Ben justement, j'aimerais savoir une bonne fois pour toutes si les changements s'opèrent uniquement tous les quinze jours, ou s'ils s'adaptent tous les jours en fonction des erreurs des heures précédentes ! On peut me répondre officiellement non ? Et est-ce qu'en mode hystérésis le thermostat calcule quand même ses paramètres pour le PID ?
Pour en revenir à tes vannes, tes pics de température sont nettement moins prononcés qu'avec mes vannes, mais c'est parce que tu as déjà une belle courbe en hystérésis. Hier pendant les deux heures où mon thermostat a été sympa, les courbes des vannes étaient beaucoup plus belles également ! (tu m'étonnes )
Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Thermostat modulant - version logicielle interne 6
Relais - version logicielle 22
3 vannes - version logicielle 89 - priorité ECO
Station météo V4 version logicielle interne 200
Module extérieur version logicielle interne 52
Relais - version logicielle 22
3 vannes - version logicielle 89 - priorité ECO
Station météo V4 version logicielle interne 200
Module extérieur version logicielle interne 52
Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Aucun pop-up en deux semaines de lise en service, est-ce normal?
-
- Posts: 3088
- Joined: 02 Jan 2014, 11:20
Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Bonjour,
La méthode de calcul des algorithmes était déjà décrite en détail sur le premier post de ce topic : https://forum.netatmo.com/viewtopic.php?p=21201#p21201
J'ai cependant effectué quelques mises à jour du texte pour clarifier encore le comportement.
Si le dernier firmware vous a permis de retrouver l'usage du PID, il faut à présent lui laisser le temps de se réadapter.
Merci pour votre compréhension et votre patience !
La méthode de calcul des algorithmes était déjà décrite en détail sur le premier post de ce topic : https://forum.netatmo.com/viewtopic.php?p=21201#p21201
J'ai cependant effectué quelques mises à jour du texte pour clarifier encore le comportement.
Si le dernier firmware vous a permis de retrouver l'usage du PID, il faut à présent lui laisser le temps de se réadapter.
Merci pour votre compréhension et votre patience !
Brieuc - Netatmo Team
Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Merci, donc il semblerait logique que le thermostat aie des comportements étranges. Donc est-ce que deux degrés d'écart suffisent entre la nuit et le jour ou l'écart doit il être plus grand ?
Thermostat modulant - version logicielle interne 6
Relais - version logicielle 22
3 vannes - version logicielle 89 - priorité ECO
Station météo V4 version logicielle interne 200
Module extérieur version logicielle interne 52
Relais - version logicielle 22
3 vannes - version logicielle 89 - priorité ECO
Station météo V4 version logicielle interne 200
Module extérieur version logicielle interne 52
Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Merci, c'est tout ce que je voulais savoirBrieuc_Netatmo wrote: ↑27 Nov 2020, 16:27 Bonjour,
La méthode de calcul des algorithmes était déjà décrite en détail sur le premier post de ce topic : https://forum.netatmo.com/viewtopic.php?p=21201#p21201
J'ai cependant effectué quelques mises à jour du texte pour clarifier encore le comportement.
Si le dernier firmware vous a permis de retrouver l'usage du PID, il faut à présent lui laisser le temps de se réadapter.
Merci pour votre compréhension et votre patience !
Wait & see
Station météo h20c644
-
- Posts: 19
- Joined: 13 Feb 2017, 19:36
Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Bonjour a tous
un petit retour d'informations suite aux mises a jour du debut de semaine.Apres la version 222 les vannes (9) sont passer en version 84 en a peine 24hrs
depuis la piece principal ou ce trouve le thermostat ainsi que 3 radiateurs avec vanne chacun, a une regulation parfaite(pour moi),il y avait de petit pique lors de la monte en temperature demander,mais cela c'est fortement ameliorer a aujourd'hui le PID fait correctement sont boulot!.a l'instant ou j'ecrit temperature interieur 18.5 demande 20.5..arret de la pompe chauffage a 20.3 pour l'inertie.
Dans les pieces ou il n'y a que des vannes ,c'est moins regulier sur les graphique mais c'est beaucoup mieux qu'avant!.
voila cela va peut etre encore s'aneliorer apres quelques jours.
Ps !*je ne sait pas si les autres fonctions sont operationelle car je ne les utilisent pas (overture fenetre,anticipation)
un petit retour d'informations suite aux mises a jour du debut de semaine.Apres la version 222 les vannes (9) sont passer en version 84 en a peine 24hrs
depuis la piece principal ou ce trouve le thermostat ainsi que 3 radiateurs avec vanne chacun, a une regulation parfaite(pour moi),il y avait de petit pique lors de la monte en temperature demander,mais cela c'est fortement ameliorer a aujourd'hui le PID fait correctement sont boulot!.a l'instant ou j'ecrit temperature interieur 18.5 demande 20.5..arret de la pompe chauffage a 20.3 pour l'inertie.
Dans les pieces ou il n'y a que des vannes ,c'est moins regulier sur les graphique mais c'est beaucoup mieux qu'avant!.
voila cela va peut etre encore s'aneliorer apres quelques jours.
Ps !*je ne sait pas si les autres fonctions sont operationelle car je ne les utilisent pas (overture fenetre,anticipation)
Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Bonjour à tous, suite aux mises à jour de mes appareils en 222 et en 75, le PID refonctionne nickel !
Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
et l’anticipation est elle correcte ? car moi elle est dans les choux 2.5 H trop tôt !
merci
merci
Relais v222
Thermostat V75
5 Vannes V85
Thermostat V75
5 Vannes V85
Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Bonjour,
j'ai également des comportements bizarres depuis quelques semaines.
Cet après midi par exemple le thermostat allume ma pac pour maintenir 0,2° de plus que la température de consigne.
Est-il possible de pousser la mise à jour de fw sur mon netamo?
je suis bloqué dans une version assez ancienne j'ai l'impression...
version 176 / 65
j0704c4
merci
j'ai également des comportements bizarres depuis quelques semaines.
Cet après midi par exemple le thermostat allume ma pac pour maintenir 0,2° de plus que la température de consigne.
Est-il possible de pousser la mise à jour de fw sur mon netamo?
je suis bloqué dans une version assez ancienne j'ai l'impression...
version 176 / 65
j0704c4
merci
N° série : j0704c4