Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Questions, remarques, trucs & astuces...
dangze
Posts: 1985
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by dangze »

Je n'avais pas pensé à la plaque de cuisson, logique à cette heure-ci... ;)

C'est sans doute parce que le thermostat voit des baisses relativement rapides de la température (quand tu arrêtes la plaque ?) et "pense" qu'il faut compenser sinon la température va continuer à baisser en dessous de la consigne !

C'est là une des caractéristiques du PID, de travailler (action Dérivée, le D de PID) sur la tendance ("pente" ou "vitesse") d'évolution de la mesure, et pas seulement sur la valeur absolue de l'écart mesure-consigne comme avec le mode hystérésis...
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : g03427c (version 239) en Grèce
Therm. 2 : g891a56 (version 236) à Lyon
Therm. 3 : g23811e (version 236) chez mon fils à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 201/v2/53) en Grèce
billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by billouetaudrey »

dangze wrote:Je n'avais pas pensé à la plaque de cuisson, logique à cette heure-ci... ;)

C'est sans doute parce que le thermostat voit des baisses relativement rapides de la température (quand tu arrêtes la plaque ?) et "pense" qu'il faut compenser sinon la température va continuer à baisser en dessous de la consigne !

C'est là une des caractéristiques du PID, de travailler (action Dérivée, le D de PID) sur la tendance ("pente" ou "vitesse") d'évolution de la mesure, et pas seulement sur la valeur absolue de l'écart mesure-consigne comme avec le mode hystérésis...
Les baisses subites ca doit surtout une mauvaise isolation et un gros ecart avec les temperatures ext ...

Comme quoi le thermostat fait bien son job :)
Numéro de série : j0718a4
dangze
Posts: 1985
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by dangze »

billouetaudrey wrote: Comme quoi le thermostat fait bien son job :)
Comme quoi certains peuvent parfois être de mon avis ! :D

Je ne sais plus si ton thermostat est en mode filaire ou sans-fil. Il est à quelle distance de la plaque de cuisson ?...
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : g03427c (version 239) en Grèce
Therm. 2 : g891a56 (version 236) à Lyon
Therm. 3 : g23811e (version 236) chez mon fils à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 201/v2/53) en Grèce
billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by billouetaudrey »

dangze wrote:
billouetaudrey wrote: Comme quoi le thermostat fait bien son job :)
Comme quoi certains peuvent parfois être de mon avis ! :D

Je ne sais plus si ton thermostat est en mode filaire ou sans-fil. Il est à quelle distance de la plaque de cuisson ?...
:D

Mon thermostat est en mode sans fils, il est dans la même pièce que la plaque (a environ 5m) C'est un plaque vitroceramique (x2 ce midi ;))
Jai une maison avec salon séjour cuisine ouverte sur 10m sur 4,5m environ
Numéro de série : j0718a4
dangze
Posts: 1985
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by dangze »

billouetaudrey wrote: Mon thermostat est en mode sans fils, il est dans la même pièce que la plaque (a environ 5m) C'est un plaque vitroceramique (x2 ce midi ;))
Dans ce cas, et puisque c'est facile, je te recommande d'éloigner davantage le thermostat quand tu utilises tes plaques pour économiser un peu d'énergie...
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : g03427c (version 239) en Grèce
Therm. 2 : g891a56 (version 236) à Lyon
Therm. 3 : g23811e (version 236) chez mon fils à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 201/v2/53) en Grèce
billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by billouetaudrey »

Ca marche ;)
Numéro de série : j0718a4
gregoireyann51
Posts: 5
Joined: 02 Nov 2015, 17:11

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by gregoireyann51 »

Bonjour à tous,
mon thermostat est branché depuis le 27 septembre,
l'anticipation est activé et fonctionne plutôt bien,
mais le PID n'est toujours pas activé!!!
pourriez-vous regarder pourquoi?
merci d'avance,

Numéro de série: j070e48
davamoi
Posts: 6
Joined: 24 Nov 2015, 16:05

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by davamoi »

Bonjour,

Par rapport à l'année passée, je rencontre beaucoup de problème avec la fonction anticipation de chauffe, je demande une température x à 06H45 et je constate que mon thermostat s'enclenche plusieurs heure à l'avance, hier l'anticipation de chauffe à commencée à 03H45.

J'ai envoyée un mail à Netatmo pour signaler ce problème mais je n'ai pas encore reçu de réponse, je ne sais pas si repassé en hystérésis mais en tous cas j'ai coupé la fonction d'anticipation car il entraine une surconsommation
totoonline
Posts: 10
Joined: 21 Jan 2015, 17:17

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by totoonline »

Idem, depuis pratiquement 15 jours l'anticipation se déclenche 3 H avant la T° de consigne voulu, ce qui fait que la consigne est atteinte entre 1H1/2 et 2H d'avance. J'ai contacté le support 2X, mais je n'ai que des réponses automatique. Depuis, silence radio
Je n'ai fait aucune modif sur ma chaudière, et au début de la saison de chauffe l'anticipation était OK, tout comme l'année précedente.
Je suis très déçu du Thermostat et surtout du NON SUPPORT de celui-ci.
Le problème vient peut être d'une mise à jour du firmware, mais comme NETATMO comme à son habitude ne communique pas sur ce sujet....
En attendant, pour un produit vendu pour faire des économies d'energie....GRAND BRAVO!
A quelques jours de la COP 21, c'est bien vu!
JacqueminL
Posts: 33
Joined: 05 Nov 2015, 07:06

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by JacqueminL »

Oui, effectivement, au moins que Netatmo se positionne clairement sur le problème.
Actuellement le produit semble faire un tabac sur une promo et... un mensonge.

Tout ceux qui ont ce problème devraient aller mettre un commentaire sur le site où ils ont acheté leur thermostat.
Post Reply

Return to “Questions générales”