Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Questions, remarques, trucs & astuces...
dangze
Posts: 1972
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by dangze » 25 Oct 2015, 11:11

Pour rappel, ce qui compte n'est pas la date d'installation (surtout si elle est faite en plein été ;) ), mais la durée des périodes successives de chauffe et de refroidissement pour que le thermostat acquière suffisamment d'informations sur la puissance de chauffe disponible et l'inertie thermique du logement.
Donc cette durée est plus ou moins longue selon que le chauffage est très sollicité (temps extérieur froid), ou moins sollicité (temps extérieur relativement doux)...
CQFD !
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by billouetaudrey » 25 Oct 2015, 12:43

Je dis pas ça en me plaignant, juste pour dire que ça peut prendre plus de 3sem et pas de quoi s'alarmer ;)
Numéro de série : j0718a4

Dede3828
Posts: 63
Joined: 28 Sep 2015, 10:25

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Dede3828 » 26 Oct 2015, 07:02

Bonjour, pour moi un peu plus d'un mois !!! et j'attend toujour.... ca commence à faire long.

Chauffage au sol, chauffe demandée à 20°, il s'allume tt les matins, coupe à la consigne de 20° et avec l'inertie thermique monte a 22 voir 23°... et ne ce rallume parfois le soir....

J’espère que le PID va bientôt s'activer....

N° de serie : j06fd28

kakachiot35
Posts: 10
Joined: 25 Oct 2015, 09:49
Location: Rennes

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by kakachiot35 » 26 Oct 2015, 13:38

dangze wrote:Pour rappel, ce qui compte n'est pas la date d'installation (surtout si elle est faite en plein été ;) ), mais la durée des périodes successives de chauffe et de refroidissement pour que le thermostat acquière suffisamment d'informations sur la puissance de chauffe disponible et l'inertie thermique du logement.
Donc cette durée est plus ou moins longue selon que le chauffage est très sollicité (temps extérieur froid), ou moins sollicité (temps extérieur relativement doux)...
CQFD !
@ Dede3828 : Patience, patience :)
Thermostat : serial n°j0782c4 / firmware : 47/35

Guillaume45760
Posts: 73
Joined: 26 Feb 2015, 16:38

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Guillaume45760 » 27 Oct 2015, 16:12

J’espère que le PID va bientôt s'activer....

Bonjour

euh la question à 1 euros, comment le sait-on quand le PID est actif ???

Merci

Guillaume

Phip
Posts: 159
Joined: 09 Feb 2014, 13:58

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Phip » 27 Oct 2015, 16:27

Bonjour,

Tu vois apparaître une option supplémentaire dans les paramètres avancés au niveau du choix de l'algorithme, tu peux sélectionner "avancé" (ou PID) au lieu du seul "hystérésis"

Philippe
Thermostat j0347f4

Guillaume45760
Posts: 73
Joined: 26 Feb 2015, 16:38

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Guillaume45760 » 28 Oct 2015, 17:30

ah ok merci

donc c'est bien activé chez moi.

Mais le chauffage étant réduit à sa plus stricte utilisation (maisopn très isolée), pour le moment j'attend qu'il fasse plus froid, voir si c'est appréciable comme mode de gestion. (poele à granulés)

Merci

Guillaume

Raph69
Posts: 87
Joined: 05 Nov 2014, 09:54

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Raph69 » 28 Oct 2015, 18:52

Bonsoir,

PID déconseillé pour un poêle à granulé (extinction/allumage trop fréquent) ;) !

Bonne soirée.
Serial => j043e90

Dede3828
Posts: 63
Joined: 28 Sep 2015, 10:25

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Dede3828 » 29 Oct 2015, 07:21

Ça y est, hier soir un joli message sur mon application me signalant que les caractéristique thermique de mon foyer était maintenant connu et que le thermostat aller s'ajuster en gros passer en mode PID il me semble... Hors à partir de l'interface je ne vois pas du tous apparaître ce mode PID.... et ce matin lors de la chauffe, le chauffage à coupé à la température de consigne et ce malgré une grosse inertie thermique...

Quelqu'un peut'il me renseigner ?

Merci

N° serie j06fd28

Morflex
Posts: 89
Joined: 04 Oct 2015, 08:50

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Morflex » 29 Oct 2015, 21:03

Peux-tu poster un screen de tes courbes de chauffage ?

Pour le poele il est possible d'imposer un temps de chaiffe minimum dans les parametres ....

Post Reply