Bonjour,
Pour ma part un mois de chauffe avec des démarrages, des relances, des coupures de chauffage, donc tout ce qu'il fait pour un bon algorithme, mais rien.
Peut ton faire quelque chose ?
Merci pour l'aide de Brieuc qui nous sauve de pas mal de déboires .

Image

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Posted: 13 Nov 2017, 18:43
by LHOriginal
Bonjour,

Ça fait 2 mois que j'ai installé mon thermostat et trois vanne et à ce jour je n'ai toujours pas ni l'anticipation ni le réglage PID sur le thermostat. Je voulais savoir si cela est normal sachant que je fait varier souvent la température justement pour l'apprentissage.

Cordialement

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Posted: 21 Nov 2017, 13:01
by The_Drif
Bonjour,

L'application web me propose l'anticipation intelligente avec comme référence ma station météo mais mon thermostat lui ne me propose toujours pas l’algorithme de chauffe avancé.
C'est deux notions ne reposent-elles pas sur les mêmes données de mon habitation calculées par le thermostat?
Le thermostat ne devrait il pas dans ce cas me proposer le PID?

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Posted: 21 Nov 2017, 17:04
by Brieuc_Netatmo
The_Drif wrote:Bonjour,

L'application web me propose l'anticipation intelligente avec comme référence ma station météo mais mon thermostat lui ne me propose toujours pas l’algorithme de chauffe avancé.
C'est deux notions ne reposent-elles pas sur les mêmes données de mon habitation calculées par le thermostat?
Le thermostat ne devrait il pas dans ce cas me proposer le PID?
Bonjour,
Relisez bien le premier post : https://forum.netatmo.com/viewtopic.php?p=21201#p21201

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Posted: 27 Nov 2017, 12:40
by gom
Bonjour,

Le PID est désormais activé, après à peine un mois depuis la mise en service, mais l'inertie est mal estimée.

L'anticipation est presque OK, mais uniquement en phase de montée en température. Exemple : déclenchement cette nuit à 3h30 pour un planning à 6h30. Pour être parfaite, il faudrait que l'anticipation ait eu lieu 1 heure plus tôt => à 2h30.

Mon problème est que la chauffe ne se coupe qu'une fois la température de consigne atteinte, alors qu'elle devrait se couper environ 1 heure avant. Résultat = la température de consigne est dépassée d'1°C.

Pourriez-vous décaler l'anticipation d'1 heure ? Ainsi mon chauffage se serait lancé à 2h30 et se serait coupé à 7h30.

Image

Mon planning est hyper simple : 6h30 -> 22h30 à 19,5°C et 18°C la nuit.


Guillaume

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Posted: 27 Nov 2017, 12:45
by billouetaudrey
gom wrote:Bonjour,

Le PID est désormais activé, après à peine un mois depuis la mise en service, mais l'inertie est mal estimée.

L'anticipation est presque OK, mais uniquement en phase de montée en température. Exemple : déclenchement cette nuit à 3h30 pour un planning à 6h30. Pour être parfaite, il faudrait que l'anticipation ait eu lieu 1 heure plus tôt => à 2h30.

Mon problème est que la chauffe ne se coupe qu'une fois la température de consigne atteinte, alors qu'elle devrait se couper environ 1 heure avant. Résultat = la température de consigne est dépassée d'1°C.

Pourriez-vous décaler l'anticipation d'1 heure ? Ainsi mon chauffage se serait lancé à 2h30 et se serait coupé à 7h30.

Image

Mon planning est hyper simple : 6h30 -> 22h30 à 19,5°C et 18°C la nuit.


Guillaume
Ça va s'améliorer au fil du temps...

Concernant l'anticipation, elle est de 3h max

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Posted: 27 Nov 2017, 13:50
by gom
Merci pour cette réponse rapide.

Quand vous dites que cela va s'améliorer, est-ce que l'algorithme sera assez intelligent pour s'arrêter avant que la température de consigne soit atteinte ?


Guillaume

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Posted: 27 Nov 2017, 14:37
by Hcyrano
si 0,5° est une tolérance acceptable pour vous alors oui ;)

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Posted: 27 Nov 2017, 14:46
by billouetaudrey
gom wrote:Merci pour cette réponse rapide.

Quand vous dites que cela va s'améliorer, est-ce que l'algorithme sera assez intelligent pour s'arrêter avant que la température de consigne soit atteinte ?


Guillaume
Perso j'ai. 0.3 de tolérance (+0.1-0.2)

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Posted: 27 Nov 2017, 14:54
by gom
gom wrote:Merci pour cette réponse rapide.

Quand vous dites que cela va s'améliorer, est-ce que l'algorithme sera assez intelligent pour s'arrêter avant que la température de consigne soit atteinte ?
Hcyrano wrote:si 0,5° est une tolérance acceptable pour vous alors oui ;)
billouetaudrey wrote:Perso j'ai. 0.3 de tolérance (+0.1-0.2)
0,3°C me conviendrait mieux effectivement ! Là ce qui me gêne c'est surtout de continuer à chauffer jusqu'à la température de consigne, alors qu'il est évident que c'est inutile !

C'est comme si l'inertie de mon plancher chauffant n'était prise en compte que pour la montée en température et qu'ensuite le système continuait à chauffer bêtement jusqu'à la consigne. Frustrant ... :?