Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Questions, remarques, trucs & astuces...
Brieuc_Netatmo
Posts: 2948
Joined: 02 Jan 2014, 11:20

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Brieuc_Netatmo » 19 Nov 2015, 10:24

Hello,
@dangze : on y travaille encore...
@Dede : le PID a été activé sur votre Thermostat.
Bonne journée !
Brieuc - Netatmo Team

Dede3828
Posts: 63
Joined: 28 Sep 2015, 10:25

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Dede3828 » 19 Nov 2015, 12:19

Brieuc_Netatmo wrote:Hello,
@dangze : on y travaille encore...
@Dede : le PID a été activé sur votre Thermostat.
Bonne journée !

Merci beaucoup les gas !!! Super réactif

Vous savez pourquoi il ne s'activait pas ?

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by dangze » 19 Nov 2015, 14:13

Dede3828 wrote: Vous savez pourquoi il ne s'activait pas ?
Sans doute parce qu'il n'avait pas assez de temps de fonctionnement "utile"...
Donc même si le comportement ne te satisfait pas complètement, sois patient !... ;)
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

Brieuc_Netatmo
Posts: 2948
Joined: 02 Jan 2014, 11:20

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Brieuc_Netatmo » 19 Nov 2015, 14:28

@Dede : très grande inertie de chauffe + très bonne isolation = PID pas forcément indispensable, l'algo standard à hystérésis faisait déjà du bon travail sur votre système, vous êtes à la limite de l'activation du PID.
Brieuc - Netatmo Team

bdeniaud
Posts: 31
Joined: 08 Jun 2015, 15:23

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by bdeniaud » 19 Nov 2015, 14:33

Brieuc_Netatmo wrote:@Dede : très grande inertie de chauffe + très bonne isolation = PID pas forcément indispensable, l'algo standard à hystérésis faisait déjà du bon travail sur votre système, vous êtes à la limite de l'activation du PID.
Salut Brieuc,

Peux-tu aussi regarder de mon côté ?

j074ede

Merci !

Bruno

Guillaume45760
Posts: 73
Joined: 26 Feb 2015, 16:38

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Guillaume45760 » 19 Nov 2015, 18:28

Moi je ne sais toujours pas si c'est valable, mais à partir de samedi il va faire froid..

sinon j'ai fais une flambée le 14 octobre…. depuis plus rien :D :lol:

mvmlt
Posts: 64
Joined: 05 Oct 2014, 15:24

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by mvmlt » 20 Nov 2015, 00:10

Brieuc_Netatmo wrote:Hello,
@dangze : on y travaille encore...
Bonne journée !
Vos réponses sont désespérantes ... Vous traînez ce problème comme un boulet depuis sa mise en fonction il y a plus d'un an ... Serait ce de l'incompétence ?
Th: j0403b8/40
Relais:?/68

billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by billouetaudrey » 20 Nov 2015, 13:12

Bonjour, pourquoi chauffe t'il malgré qu'il soit au dessus de la consigne ? Il anticipe la chute ?
Attachments
Capture d’écran.png
Capture d’écran.png (107.35 KiB) Viewed 127 times
Numéro de série : j0718a4

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by dangze » 20 Nov 2015, 13:57

Vraiment bizarre ! Tu n'as pas une source de chaleur "parasite" (four, cheminée, etc...) ?
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by billouetaudrey » 20 Nov 2015, 14:13

dangze wrote:Vraiment bizarre ! Tu n'as pas une source de chaleur "parasite" (four, cheminée, etc...) ?
Pour les gros pics c'est la plaque de cuisson... c'est plutôt la mise en route de la chaudiere a 19,2/19,3 degres alors que la consigne est a 19 degres
Numéro de série : j0718a4

Post Reply