Demonstration Anticipation et PID Ok

Questions, remarques, trucs & astuces...
Post Reply
billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Demonstration Anticipation et PID Ok

Post by billouetaudrey » 24 Dec 2015, 11:26

Bonjour,

Etant donner que les personnes chez qui ca fonctionne sont très peu nombreux sur le forum, logique, voici un petit graph du jour montrant qu'une fois votre maison (inertie etc...) calculer correctement ( chauffage en route depuis septembre ici ), le pid ainsi que l'anticipation fonctionne a merveille

Chaudière chaffeautaux classique, température eau chaude 65 degrés, 45m2 ouvert, 3 radiateurs, exposition plein nord, isolation médiocre (sauf a l'étage, isolation récente, radiateur sur off)

PID activer le 01er octobre apres 5sem d'utilisation, je vous rassure cela n'a pas toujours été parfait (anticipation trop tôt)

Cordialement et Joyeux Noël
wp_ss_20151224_0001.png
Anticipation OK, 19,2 a 9h30 pour 19,5 demander
wp_ss_20151224_0001.png (61.16 KiB) Viewed 420 times
wp_ss_20151224_0005.png
PID Ok, chaudière coupée alors que température non atteinte (inertie)
wp_ss_20151224_0005.png (62.71 KiB) Viewed 420 times
wp_ss_20151224_0009.png
wp_ss_20151224_0009.png (79.06 KiB) Viewed 420 times
Last edited by billouetaudrey on 24 Dec 2015, 18:44, edited 2 times in total.
Numéro de série : j0718a4

Phip
Posts: 159
Joined: 09 Feb 2014, 13:58

Re: Demonstration Anticipation et PID Ok

Post by Phip » 24 Dec 2015, 16:55

Désolé, mais on ne voit rien sur tes copies d'écran...
Thermostat j0347f4

billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Demonstration Anticipation et PID Ok

Post by billouetaudrey » 24 Dec 2015, 17:22

Phip wrote:Désolé, mais on ne voit rien sur tes copies d'écran...
Heu tu veux voir quoi de plus ? Si c'est la taille clic sur l'image...
Numéro de série : j0718a4

Phip
Posts: 159
Joined: 09 Feb 2014, 13:58

Re: Demonstration Anticipation et PID Ok

Post by Phip » 24 Dec 2015, 17:30

Je comprends pas les 2 premières, on a ton thermostat en gros plan... Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? :oops:
Thermostat j0347f4

billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Demonstration Anticipation et PID Ok

Post by billouetaudrey » 24 Dec 2015, 18:18

Qu'a 9h30 il a réussi a anticiper (19,2 degrés pour 19,5 degrés)
Et que malgré il a as atteinte les 19,5 degrés pas atteint, la chaudière n'est pas allumer (inertie)
Numéro de série : j0718a4

TitiPalm
Posts: 10
Joined: 07 Dec 2014, 17:50

Re: Demonstration Anticipation et PID Ok

Post by TitiPalm » 28 Dec 2015, 10:19

billouetaudrey wrote:Qu'a 9h30 il a réussi a anticiper (19,2 degrés pour 19,5 degrés)
Et que malgré il a as atteinte les 19,5 degrés pas atteint, la chaudière n'est pas allumer (inertie)
Désolé mais pour moi 19,2 pour 19,5 demandé ce n'est pas bon, surtout si les 19,5 sont atteint que 1h après par exemple !

mvmlt
Posts: 64
Joined: 05 Oct 2014, 15:24

Re: Demonstration Anticipation et PID Ok

Post by mvmlt » 28 Dec 2015, 11:13

TitiPalm wrote:
billouetaudrey wrote:Qu'a 9h30 il a réussi a anticiper (19,2 degrés pour 19,5 degrés)
Et que malgré il a as atteinte les 19,5 degrés pas atteint, la chaudière n'est pas allumer (inertie)
Désolé mais pour moi 19,2 pour 19,5 demandé ce n'est pas bon, surtout si les 19,5 sont atteint que 1h après par exemple !
+1
c'est pas de la regulation ca !!
Th: j0403b8/40
Relais:?/68

billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Demonstration Anticipation et PID Ok

Post by billouetaudrey » 28 Dec 2015, 12:46

mvmlt wrote:
TitiPalm wrote:
billouetaudrey wrote:Qu'a 9h30 il a réussi a anticiper (19,2 degrés pour 19,5 degrés)
Et que malgré il a as atteinte les 19,5 degrés pas atteint, la chaudière n'est pas allumer (inertie)
Désolé mais pour moi 19,2 pour 19,5 demandé ce n'est pas bon, surtout si les 19,5 sont atteint que 1h après par exemple !
+1
c'est pas de la regulation ca !!
Je les ai atteint 10min apres, je trouve ca correct... Aujourd'hui je l'ai obtenu a 9h15 (pour 9h30)
Numéro de série : j0718a4

Post Reply

Return to “Questions générales”