Achat thermostat d'occasion + recalcul PID

Questions, remarques, trucs & astuces...
billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Achat thermostat d'occasion + recalcul PID

Post by billouetaudrey » 18 Nov 2016, 13:28

Dede3828 wrote:Mr de Netatmo SVP je vous demande de l'aide et vous restez tj sans réponse..... je trouve ça dommage....

j'ai repassé mon thermostat en mode hystérésie durant un bon mois.... afin de refaire calculer le PID et l'anticipation, je me décide à le repasser en mode avancé, et la l'anticipation reste comme avant c'est à dire que le chauffage ce met a chauffer 3 heure avant l'heure préconiser.... en 30 minute ma pièce était chaude.... donc 2h30 à chauffer pour rien....

Comment faire pour réinitialiser le thermostat afin que le calcul de l'anticipation ce face correctement, car le solution que vous m'avez conseillée ne fonctionne pas....

Merci de me reponde.

N° de serie : j032b56
Deux chose à savoir, pid et anticipation n'ont rien à voir
si c'est toujours pas fiable, c'est que vous chauffer pas assez

30min c'est trop peu, votre chaudière est je pense trop chaude
Numéro de série : j0718a4

Dede3828
Posts: 63
Joined: 28 Sep 2015, 10:25

Re: Achat thermostat d'occasion + recalcul PID

Post by Dede3828 » 18 Nov 2016, 20:52

Le thermostat alimente un convecteur électrique.... sauf que ce thermostat à été acheter d'occasion.... et le pid à été calculer chez l'ancien proprio qui disposait d'un plancher chauffant. j'ai un 2ème thermostat qui alimente une 2 ème chambre, avec aussi un chauffage électrique sauf que j'ai achetée le Thermostat neuf, et la aucun problème....

Post Reply