Algorithme avec poele granulé

Questions, remarques, trucs & astuces...
Post Reply
nitro2201
Posts: 3
Joined: 02 Jan 2017, 15:39

Algorithme avec poele granulé

Post by nitro2201 » 02 Jan 2017, 15:56

Bonjour,

je possède le netatmo avec 1 poele à granulé Vox 9KW/h.

sachant que pour l'instant mon réglage est : hystérésis avec 1 seuil de 0.5 degré et anticipation de chauffe.

Le poele n'aimant pas trop s'allumer et s'éteindre régulièrement est ce mieux d'avoir 1 algorithme hystérésis ou avancé? quelles différence y a t il?
car avec l'avancé mon poele s'allume puis 'éteint au bout de 5 min et cela très fréquemment (je pense que cela n'est pas très conseillé!!!).

Merci de votre aide .

Phip
Posts: 159
Joined: 09 Feb 2014, 13:58

Re: Algorithme avec poele granulé

Post by Phip » 02 Jan 2017, 17:45

Bonjour Nitro,

En effet, l'algorithme avancé n'est pas conseillé pour les poêles à bois... cet algorithme provoque des déclenchements fréquents et parfois très courts pour éviter tout dépassement de la consigne.

Philippe.
Thermostat j0347f4

billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Algorithme avec poele granulé

Post by billouetaudrey » 02 Jan 2017, 20:16

Bonjour,

Pourquoi avoir mis 0,5 ? Et ne pas laisser 0,1?
Numéro de série : j0718a4

nitro2201
Posts: 3
Joined: 02 Jan 2017, 15:39

Re: Algorithme avec poele granulé

Post by nitro2201 » 02 Jan 2017, 20:18

Je pense que 0.1 veux dire que si je met 21 degré en consigne le poele se déclenche a 20.9 et s'éteint à 21.1? n'est ce pas?
Donc allumage et extinction plus fréquente?!?!

billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Algorithme avec poele granulé

Post by billouetaudrey » 02 Jan 2017, 20:23

nitro2201 wrote:Je pense que 0.1 veux dire que si je met 21 degré en consigne le poele se déclenche a 20.9 et s'éteint à 21.1? n'est ce pas?
Donc allumage et extinction plus fréquente?!?!
Oui mais ça va se déclencher bien moins qu'en mode avancé

Je connais pas votre isolation, mais 0,2 degrés ça se perd pas en 2 min mais plutôt en 10/15min (c'est comme cela chez moi et c'est une vrai passoire)

Car le problème du 0,5, c'est que vous avez un écart de 1 degrés au total, ce qui est désagréable (sans compter l'inertie)
Numéro de série : j0718a4

billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Algorithme avec poele granulé

Post by billouetaudrey » 02 Jan 2017, 20:34

Mais j'avoue que si j'avais un poêle, cette question m'empêcherai de dormir...

Qu'est un allumage fréquent ?...

C'est un poêle hydro ou c'est un poele de salon soufflant ? Car si c'est un poêle de salon, ça possède un thermostat intégré non ?

Sans thermostat, ça s'allume tous les combien ?
Numéro de série : j0718a4

nitro2201
Posts: 3
Joined: 02 Jan 2017, 15:39

Re: Algorithme avec poele granulé

Post by nitro2201 » 02 Jan 2017, 20:48

Alors c'est 1 poele à granulé et je chauffe toute ma maison avec ca.
Le soucis que j'ai c'est que je ne veux pas qu'il s'allume trop fréquemment car cela peux lui nuir à la longue.
Mais 0.2 ou 0.3 c'est 1 bonne idée.

Et oui il a un thermostat mais pour des économies d'énergie c'est pour cela que j'ai mis le netatmo. Ille gère plus facilement.

billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Algorithme avec poele granulé

Post by billouetaudrey » 02 Jan 2017, 21:01

nitro2201 wrote:Alors c'est 1 poele à granulé et je chauffe toute ma maison avec ca.
Le soucis que j'ai c'est que je ne veux pas qu'il s'allume trop fréquemment car cela peux lui nuir à la longue.
Mais 0.2 ou 0.3 c'est 1 bonne idée.

Et oui il a un thermostat mais pour des économies d'énergie c'est pour cela que j'ai mis le netatmo. Ille gère plus facilement.
Et avec le thermostat intégré, ça s'allumait tous les combien de temps ?

Perso je testerai à 0,1 et si tu vois que ça s'allume trop fréquemment ( genre tous les 5min), tu augmentes à 0,2 etc...

Sinon demande à ton installateur ou directement un petit mail à la marque de ton poêle, ils devraient te répondre
Numéro de série : j0718a4

Raymond45
Posts: 50
Joined: 14 Oct 2014, 20:53

Re: Algorithme avec poele granulé

Post by Raymond45 » 07 Jan 2017, 14:53

Bonjour,
Je possède un Rika Pico.
Pour moi le bon compromis est un hystérésis réglé sur 0,5°.
Avec des températures extérieures supérieures à 5° le poêle se rallume 3/4 fois, et est réglé à 30 % de sa puissance.
Avec les températures actuelles, il marche en continu pour maintenir une chaleur constante et est réglé à 40 % de sa puissance.
L'écart de 1° est supportable.

Post Reply