Page 1 of 1

PID et dépassement de température de consigne de 1°c

Posted: 16 Jan 2017, 21:02
by Dede3828
Bonjour,

Depuis 2 mois que mon thermostat est installé, je n'ai jamais eu de soucis particulier, 3 semaines après l'installation, le PID était calculé, et depuis la température de consigne était atteinte à + 0,5°c soit maxi 20,5°c. Ce qui me convenait bien. Depuis 2 jours, vague de froid, et mon PID fonctionne mal..... grosse chauffe, et la température monte à 21 °c.....

Avant :
Capture d’écran 2017-01-16 à 20.56.20.png
Capture d’écran 2017-01-16 à 20.56.20.png (25.79 KiB) Viewed 281 times
Depuis 2 jours :
Capture d’écran 2017-01-16 à 20.55.57.png
Capture d’écran 2017-01-16 à 20.55.57.png (25.76 KiB) Viewed 281 times
Est ce que le PID va s'ajuster automatiquement ? car bon... chauffer à + 1°c c'est pas très économique....

Merci

Re: PID et dépassement de température de consigne de 1°c

Posted: 16 Jan 2017, 21:05
by janpolan
les courbes montrent que votre chauffage a beaucoup d'inertie (à la baisse comme à la hausse) . C'est quoi comme chauffage ? dalle chauffante ?

Re: PID et dépassement de température de consigne de 1°c

Posted: 17 Jan 2017, 12:56
by Dede3828
janpolan wrote:les courbes montrent que votre chauffage a beaucoup d'inertie (à la baisse comme à la hausse) . C'est quoi comme chauffage ? dalle chauffante ?
oui dalle chauffante.

Re: PID et dépassement de température de consigne de 1°c

Posted: 17 Jan 2017, 13:03
by billouetaudrey
Bonjour,

Lisez mon post sur le bon réglage du pid...

Le netatmo fonctionne par à coup de 2 minutes minimum, si 2 minutes c'est encore trop pour votre installation, il faut diminuer la température de votre chaudière