Contacteur relay HS au bout d'un mois

Post by seb-del » 02 Feb 2017, 13:39

Bonjour a tous,

Je vous explique mon problème.

Thermostat monter sur PAC Enalsa en remplacement d'un thermostat "ECONOM+" de chez Tibelec.

C'est la deuxième fois que le contacteur intégrer au relay grille au bout d'exactement 1 moi.
En effet le voyant s’éteint mais ma chaudière continue de fonctionner.

Quand je mesure la résistance au borne du relay : relay on = 0 ohm (normal, le contact est fermé), relay off = 560 ohm la première fois et 220 ohm cette fois (pas normal la résistance devrait être infini).

Est-ce un problème connu?
Last edited by seb-del on 11 Feb 2017, 13:38, edited 1 time in total.

seb-del
Posts: 14
Joined: 02 Feb 2017, 13:23

Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois

Post by seb-del » 09 Feb 2017, 09:29

Personne n'a eu se problème?
Mauvaise série?

Samedi je le ramène pour être remboursé....

billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois

Post by billouetaudrey » 09 Feb 2017, 10:05

Bonjour,

Jamais entendu parler ici ... Un manque de bol je pense...

Edit : j'ai trop lu en diagonale, j'avais pas vue que c'était la deuxième fois... Donc la c'est un soucis ailleurs, je laisse la parole à Dangze
Last edited by billouetaudrey on 09 Feb 2017, 11:54, edited 1 time in total.
Numéro de série : j0718a4

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois

Post by dangze » 09 Feb 2017, 11:18

Si c'est la deuxième fois, ce n'est pas le hasard ! Le courant consommé est trop important et fait fondre et coller le contact...

Le mieux est d'utiliser un relais auxiliaire !
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

seb-del
Posts: 14
Joined: 02 Feb 2017, 13:23

Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois

Post by seb-del » 09 Feb 2017, 19:32

J'ai mesurer le courant et il est presque nul.
Le thermostat ne fais que piloter un contacteur de puissance.

Mes anciens thermostat, on un pouvoir de coupure de 4A et il marche depuis 20ans....

Ca me fais chier cette histoire mais je vais devoir me faire rembourser....

seb-del
Posts: 14
Joined: 02 Feb 2017, 13:23

Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois

Post by seb-del » 10 Feb 2017, 16:47

Bonjour,

J'ai fais quelque mesure de courant aujourd'hui.
En marche le courant à l’intérieur du contact est de 0A (peut être quelque milliampère mais c'est insignifiant).
Par contre au démarrage ou à l’arrêt, il y a des pics de courant, 5A maxi mesuré.

Je vais donc voir se week-end avec Darty pour me faire rembourser et si cela n'est pas possible, faudra que je passe par un relais 24v afin de n'avoir qu'un petit courant à couper.

seb-del
Posts: 14
Joined: 02 Feb 2017, 13:23

Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois

Post by seb-del » 11 Feb 2017, 12:55

Bonjour,

Remboursement impossible donc j'ai modifié mon installation.
Le relay commande maintenant un contacteur de puissance : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... eur&xtcr=2

Je vois pas quoi faire d'autre si le problème revient mais vous me confirmez que ce montage devrait tenir???

Par avance merci :)

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois

Post by dangze » 11 Feb 2017, 13:40

Oui, ça "devrait" tenir !... :)
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

seb-del
Posts: 14
Joined: 02 Feb 2017, 13:23

Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois

Post by seb-del » 11 Feb 2017, 13:52

C'est rassurant le "devrait" mdr

Petite question aux pros, lors de mon échange, le vendeur s'est étonné que le nouveau thermostat n'avait pas le même code barre que celui que je ramenais. Ils y a eu des changements ??

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois

Post by dangze » 11 Feb 2017, 14:08

Tu avais acheté quand l'ancien thermostat ? Le voyant du relais était de quelle couleur, bleu ou blanc ?...

viewtopic.php?f=17&t=5949
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce