Bonjour a tous,
Je vous explique mon problème.
Thermostat monter sur PAC Enalsa en remplacement d'un thermostat "ECONOM+" de chez Tibelec.
C'est la deuxième fois que le contacteur intégrer au relay grille au bout d'exactement 1 moi.
En effet le voyant s’éteint mais ma chaudière continue de fonctionner.
Quand je mesure la résistance au borne du relay : relay on = 0 ohm (normal, le contact est fermé), relay off = 560 ohm la première fois et 220 ohm cette fois (pas normal la résistance devrait être infini).
Est-ce un problème connu?
Contacteur relay HS au bout d'un mois
Contacteur relay HS au bout d'un mois
Last edited by seb-del on 11 Feb 2017, 13:38, edited 1 time in total.
Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois
Personne n'a eu se problème?
Mauvaise série?
Samedi je le ramène pour être remboursé....
Mauvaise série?
Samedi je le ramène pour être remboursé....
-
- Posts: 956
- Joined: 23 Aug 2015, 22:53
Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois
Bonjour,
Jamais entendu parler ici ... Un manque de bol je pense...
Edit : j'ai trop lu en diagonale, j'avais pas vue que c'était la deuxième fois... Donc la c'est un soucis ailleurs, je laisse la parole à Dangze
Jamais entendu parler ici ... Un manque de bol je pense...
Edit : j'ai trop lu en diagonale, j'avais pas vue que c'était la deuxième fois... Donc la c'est un soucis ailleurs, je laisse la parole à Dangze
Last edited by billouetaudrey on 09 Feb 2017, 11:54, edited 1 time in total.
Numéro de série : j0718a4
-
- Posts: 1973
- Joined: 17 Dec 2013, 17:29
- Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...
Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois
Si c'est la deuxième fois, ce n'est pas le hasard ! Le courant consommé est trop important et fait fondre et coller le contact...
Le mieux est d'utiliser un relais auxiliaire !
Le mieux est d'utiliser un relais auxiliaire !
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce
Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois
J'ai mesurer le courant et il est presque nul.
Le thermostat ne fais que piloter un contacteur de puissance.
Mes anciens thermostat, on un pouvoir de coupure de 4A et il marche depuis 20ans....
Ca me fais chier cette histoire mais je vais devoir me faire rembourser....
Le thermostat ne fais que piloter un contacteur de puissance.
Mes anciens thermostat, on un pouvoir de coupure de 4A et il marche depuis 20ans....
Ca me fais chier cette histoire mais je vais devoir me faire rembourser....
Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois
Bonjour,
J'ai fais quelque mesure de courant aujourd'hui.
En marche le courant à l’intérieur du contact est de 0A (peut être quelque milliampère mais c'est insignifiant).
Par contre au démarrage ou à l’arrêt, il y a des pics de courant, 5A maxi mesuré.
Je vais donc voir se week-end avec Darty pour me faire rembourser et si cela n'est pas possible, faudra que je passe par un relais 24v afin de n'avoir qu'un petit courant à couper.
J'ai fais quelque mesure de courant aujourd'hui.
En marche le courant à l’intérieur du contact est de 0A (peut être quelque milliampère mais c'est insignifiant).
Par contre au démarrage ou à l’arrêt, il y a des pics de courant, 5A maxi mesuré.
Je vais donc voir se week-end avec Darty pour me faire rembourser et si cela n'est pas possible, faudra que je passe par un relais 24v afin de n'avoir qu'un petit courant à couper.
Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois
Bonjour,
Remboursement impossible donc j'ai modifié mon installation.
Le relay commande maintenant un contacteur de puissance : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... eur&xtcr=2
Je vois pas quoi faire d'autre si le problème revient mais vous me confirmez que ce montage devrait tenir???
Par avance merci
Remboursement impossible donc j'ai modifié mon installation.
Le relay commande maintenant un contacteur de puissance : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... eur&xtcr=2
Je vois pas quoi faire d'autre si le problème revient mais vous me confirmez que ce montage devrait tenir???
Par avance merci

-
- Posts: 1973
- Joined: 17 Dec 2013, 17:29
- Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...
Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois
Oui, ça "devrait" tenir !... 

dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce
Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois
C'est rassurant le "devrait" mdr
Petite question aux pros, lors de mon échange, le vendeur s'est étonné que le nouveau thermostat n'avait pas le même code barre que celui que je ramenais. Ils y a eu des changements ??
Petite question aux pros, lors de mon échange, le vendeur s'est étonné que le nouveau thermostat n'avait pas le même code barre que celui que je ramenais. Ils y a eu des changements ??
-
- Posts: 1973
- Joined: 17 Dec 2013, 17:29
- Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...
Re: Contacteur relay HS au bout d'un mois
Tu avais acheté quand l'ancien thermostat ? Le voyant du relais était de quelle couleur, bleu ou blanc ?...
viewtopic.php?f=17&t=5949
viewtopic.php?f=17&t=5949
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce