Raccordement par module Relais ou module thermostat

Post Reply
brioulgalopin
Posts: 41
Joined: 23 Feb 2015, 09:40

Raccordement par module Relais ou module thermostat

Post by brioulgalopin »

Bonjour,

Le thermostat classique de netatmo permet un raccordement à la chaudière soit par le module relais, soit par le module thermostat.

https://ibb.co/2WzqYtH

Ces 2 modes de raccordements sont ils encore d'actualité avec le nouveau thermostat Opentherm?

Ma chaudière est dans un endroit isolée de mon habitation. (pb de portée en mettant le module relais à cet endroit)
Le 230v n'arrive pas où mon thermostat est actuellement connecté. Je n'ai aucune solution pour y faire arriver le 230v sans devoir ouvrir 6-7murs.....

Si je suis la seule notice présente sur la page du nouveau model de thermostat, le module thermostat ne peut plus être relié à la chaudière....
Brieuc, aurais-tu plus d'informations à me donner?
Des photos des 2 modules?

Merci
GEORGzer
Posts: 2663
Joined: 14 Jan 2014, 18:14

Re: Raccordement par module Relais ou module thermostat

Post by GEORGzer »

https://netatmostatic.blob.core.windows ... de-web.pdf

Sorry for hijacking the french section :oops:
The Relais has to be wired to the boiler according to the linked manual.

Google translate wrote:Désolé pour le détournement de la section française
Le relais doit être câblé à la chaudière conformément au manuel associé.
Home: Weather Station (V3 + Rain & Wind Gauge, 3 additional Indoor Modules, Shield), Valves Starter Pack + 7 Valves, Video Doorbell
Office: Thermostat (V2), Healthy Home Coach, Smoke Alarm, 2 2in1 Sensors

Not a Netatmo employee
Brieuc_Netatmo
Posts: 3088
Joined: 02 Jan 2014, 11:20

Re: Raccordement par module Relais ou module thermostat

Post by Brieuc_Netatmo »

Bonjour,
Le Thermostat Modulant ne peut être installé qu'en mode sans-fil, en effet.
Dans votre cas, la seule solution envisageable est donc de rallonger les câbles de l'adaptateur chaudière, en utilisant des câbles électriques standards. Utiliser des câbles de section 0.75mm² si vous souhaitez rallonger de 10m ou moins, passez à une section de 1.5mm² au-delà.
Ainsi, le Relais pourra être placé dans votre logement, à portée radio du Thermostat.
Bonne journée !
Brieuc - Netatmo Team
Post Reply

Return to “Raccordement du Thermostat Modulant à la chaudière”