Bonjour,
Le thermostat classique de netatmo permet un raccordement à la chaudière soit par le module relais, soit par le module thermostat.
https://ibb.co/2WzqYtH
Ces 2 modes de raccordements sont ils encore d'actualité avec le nouveau thermostat Opentherm?
Ma chaudière est dans un endroit isolée de mon habitation. (pb de portée en mettant le module relais à cet endroit)
Le 230v n'arrive pas où mon thermostat est actuellement connecté. Je n'ai aucune solution pour y faire arriver le 230v sans devoir ouvrir 6-7murs.....
Si je suis la seule notice présente sur la page du nouveau model de thermostat, le module thermostat ne peut plus être relié à la chaudière....
Brieuc, aurais-tu plus d'informations à me donner?
Des photos des 2 modules?
Merci
Raccordement par module Relais ou module thermostat
-
- Posts: 41
- Joined: 23 Feb 2015, 09:40
Re: Raccordement par module Relais ou module thermostat
https://netatmostatic.blob.core.windows ... de-web.pdf
Sorry for hijacking the french section
The Relais has to be wired to the boiler according to the linked manual.
Sorry for hijacking the french section
The Relais has to be wired to the boiler according to the linked manual.
Google translate wrote:Désolé pour le détournement de la section française
Le relais doit être câblé à la chaudière conformément au manuel associé.
Home: Weather Station (V3 + Rain & Wind Gauge, 3 additional Indoor Modules, Shield), Valves Starter Pack + 7 Valves, Video Doorbell
Office: Thermostat (V2), Healthy Home Coach, Smoke Alarm, 2 2in1 Sensors
Not a Netatmo employee
Office: Thermostat (V2), Healthy Home Coach, Smoke Alarm, 2 2in1 Sensors
Not a Netatmo employee
-
- Posts: 3089
- Joined: 02 Jan 2014, 11:20
Re: Raccordement par module Relais ou module thermostat
Bonjour,
Le Thermostat Modulant ne peut être installé qu'en mode sans-fil, en effet.
Dans votre cas, la seule solution envisageable est donc de rallonger les câbles de l'adaptateur chaudière, en utilisant des câbles électriques standards. Utiliser des câbles de section 0.75mm² si vous souhaitez rallonger de 10m ou moins, passez à une section de 1.5mm² au-delà.
Ainsi, le Relais pourra être placé dans votre logement, à portée radio du Thermostat.
Bonne journée !
Le Thermostat Modulant ne peut être installé qu'en mode sans-fil, en effet.
Dans votre cas, la seule solution envisageable est donc de rallonger les câbles de l'adaptateur chaudière, en utilisant des câbles électriques standards. Utiliser des câbles de section 0.75mm² si vous souhaitez rallonger de 10m ou moins, passez à une section de 1.5mm² au-delà.
Ainsi, le Relais pourra être placé dans votre logement, à portée radio du Thermostat.
Bonne journée !
Brieuc - Netatmo Team