Valeur co2 beaucoup trop élévée

Aide technique pour améliorer la précision des mesures
Post Reply
Kydix
Posts: 88
Joined: 27 Nov 2013, 17:03

Valeur co2 beaucoup trop élévée

Post by Kydix » 20 Nov 2015, 20:46

Bonjour,

depuis que j'ai changé les piles d'un de mes modules intérieur, les valeurs de CO2 sont beaucoup trop élevés, parfois il suffit que je bouge un peu le module pour que le valeur chute ou augmente drastiquement.

Est-ce le capteur qui est HS ?

Image

nibbler
Posts: 148
Joined: 07 Dec 2013, 17:23

Re: Valeur co2 beaucoup trop élévée

Post by nibbler » 20 Nov 2015, 22:15

Salut, les 4 piles sont neuves ? n'y aurait-il pas une des piles défectueuses?

mike_du_51
Posts: 995
Joined: 07 Feb 2015, 08:47
Location: Reims (France)

Re: Valeur co2 beaucoup trop élévée

Post by mike_du_51 » 21 Nov 2015, 10:14

Si c'est vraiment après un remplacement de piles, il y a de fortes chances, comme te l'a indiqué nibbler, que cela provienne d'une pile défectueuse, ou de piles bas de gamme... À moins que pendant le remplacement des piles le module ait subit un choc ou une chute....

Tu peux donc commencer par remplacer les piles par d'autres, de marque, ou bien pourquoi pas essayer avec les piles d'un de tes autres modules.
Station météo (+module additionnel, pluviomètre, anémomètre), caméra Welcome
Station météo Netatmo : Aide mémoire
meteo-vintage.com: Site regroupant mes instruments météo anciens

Kydix
Posts: 88
Joined: 27 Nov 2013, 17:03

Re: Valeur co2 beaucoup trop élévée

Post by Kydix » 21 Nov 2015, 11:22

Les piles ne sont pas neuve non :oops: je n'en avais pas en stock

Je vais essayé de remplacer par des piles neuves pour voir si ça change quelque chose.

En tout cas le module n'est pas tombé

Kydix
Posts: 88
Joined: 27 Nov 2013, 17:03

Re: Valeur co2 beaucoup trop élévée

Post by Kydix » 23 Nov 2015, 19:48

Je viens de changer les piles ! le CO2 à chuter a 0 et n'évolue pas :x

je vais attendre quelques heures pour voir si ça évolue

mike_du_51
Posts: 995
Joined: 07 Feb 2015, 08:47
Location: Reims (France)

Re: Valeur co2 beaucoup trop élévée

Post by mike_du_51 » 23 Nov 2015, 19:59

Une calibration automatique ne serait-elle pas en cours ??
Essaie de patienter quelques heures.. et si toujours pareil essaie de relancer une calibration manuelle.

Ce qui fait un peu peur c'est ta précision 'parfois il suffit que je bouge un peu le module pour que le valeur chute ou augmente drastiquement.' :? Ca ferait presque penser a un composant dessoudé qui fait un mauvais contact. J'espére pour toi que ce n'est pas ca..
Station météo (+module additionnel, pluviomètre, anémomètre), caméra Welcome
Station météo Netatmo : Aide mémoire
meteo-vintage.com: Site regroupant mes instruments météo anciens

Kydix
Posts: 88
Joined: 27 Nov 2013, 17:03

Re: Valeur co2 beaucoup trop élévée

Post by Kydix » 23 Nov 2015, 20:26

J'ai relancé une calibration manuelle et la valeur augmente doucement mais surement (13ppm actuellement)

Oui c'est ce qui me fait peur aussi (et on le voit bien sur la courbe). je vais essayé d'attendre demain matin après la calibration

Kydix
Posts: 88
Joined: 27 Nov 2013, 17:03

Re: Valeur co2 beaucoup trop élévée

Post by Kydix » 25 Nov 2015, 19:23

Tout semble revenue dans l'ordre ouf :D

Post Reply

Return to “Mes données météo”