Post by dangze » 15 Dec 2015, 11:27

Pour ceux que ça intéresse, voir là : viewtopic.php?f=17&t=5353#p25634

En ce qui me concerne, et comme je ne suis pas dans ma maison actuellement, j'utilise ce moyen pour faire quelques économies de fuel, en forçant un mode hors-gel inférieur au minimum possible techniquement (5°C) avec le thermostat.

J'ai donc créé les 2 recettes suivantes :

- IF temperature (station intérieure) drops below 3°Celsius, THEN set [nom du thermostat] to frost-guard mode (pour forcer la chauffe avec la consigne hors-gel de 5°C)

. IF temperature (station intérieure) rises above 3,5°Celsius, THEN turn off [nom du thermostat] (avec l'inertie, la température remonte à 5,5°C environ)

Ça me permet de maintenir dans ma maison une température de 3°C minimum au lieu de 5°C minimum, d'où gain de consommation tout en garantissant le maintien hors-gel !... ;)
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce