Bonjour,

Il me manquait une fonction avec le thermostat, le dégommage pompe lors des arrêts d'été.
Avec la box il est très facile de créer une programmation pour démarrer la chaudière tous les jours pendant une minute.

En utilisant la fonction "Nouvelle programmation / Agenda / Planification" et en insérant des critères de début et de fin, on obtient ceci :
degommage_eedomus.jpg
Programmation dégommage
degommage_eedomus.jpg (50.05 KiB) Viewed 304 times
Automatisme parfaitement fonctionnel et qui comble une lacune du thermostat Netatmo
N° de série thermostat : j065aee (versions 65/174)
N° de série station météo : h057a7c (versions 43/132) / module complémentaire : i016ee2 (version 43)
---------
Box Eedomus+ avec intégration et asservissements de la station météo et du thermostat Netatmo