Bonjour,
Je ne suis pas tres fort en électricité mais je souhaite remplacer un ancien luminaire exterieur avec detecteur alimenté par un cable 4 fils : phase marron (L), phase noire (L1), neutre bleu, terre jaune/vert. par le Netatmo Presence.
Depuis le cable existant vers le Presence, dois je brancher uniquement la phase marron, le bleu et le jaune vert et laisser le fil noir de coté ? ou bien faut il que je branche egalement le noir en plus du marron ?
Merci pour votre aide !
Branchement electrique 4 fils
Re: Branchement electrique 4 fils
La caméra est monophasé, une seule phase est nécessaire. Laisser l'autre en l'air...
Re: Branchement electrique 4 fils
Merci ! c'est finalement ce que j'ai fait et tout fonctionne très bien. Bonne journée !