Régulation vanne thermostatique...régulation?
Posted: 28 Jan 2019, 11:21
C’est la deuxième saison que j’utilise votre système thermostat + vanne thermostatique.
Je suis automaticien de formation et de métier et je n’arrive pas à comprendre comment vos automaticiens ont pu créer un fonctionnement aussi peu réfléchi au niveau des vannes thermostatique.
En mode éco que les paramètres PID gèrent l'ouverture de la vanne c'est totalement normal. Cependant en mode confort vu que la vanne devient un simple thermostat si elle demande la chauffe elle doit ouvrir en grand et les paramètre PID doivent gérer seulement le temps de fonctionnement de la demande de chauffe comme le fait votre thermostat. J'ai besoins de X temps pour chauffer au bout de ce temps j’arrête la demande de chauffe et je reste ouvert si plus aucune demande de chauffe du système ou je ferme si une autre vanne demande la chauffe. Là le fonctionnement est catastrophique ma vanne demande la chauffe elle ne s'ouvre presque pas et donc la température met 15 min à monter alors que si elle était ouverte en grand elle doit pouvoir faire tourner la chaudière beaucoup moins longtemps. En plus j'ai la chance d'avoir un bypass sur la chaudière avec une vanne auto donc même si la vanne s'ouvre très peu ma chaudière ne va pas casser mais alors ce qui n’ont pas ça et qui ont mis des vannes sur chaque radiateur, car netatmo garantie une ouverture suffisante sur au moins une vanne, RIP à leur circulateur.
En clair deux fonctionnement totalement différent, Mode éco le PID gère l'ouverture de la vanne et en mode confort le PID gère seulement la durée de la chauffe et la vanne ouvre en grand quand demande de chauffe et ferme si plus de demande de chauffe et qu’une autre vanne la demande sinon elle reste ouverte .
Ensuite une chose que j’ai remarqué. Les personnes qui fonctionnent avec une monté trop rapide de la température de la pièce, car la température de l’eau du circuit de chauffe est trop haute, les vannes sont dans les choux surement à cause de l’algorithme de chauffe. A titre personnel quand j’ai compris ça j’ai diminué la température de ma chaudière de sorte que ma pièce met plus de 1H pour prendre 1°C (1H15) et à ce moment les vannes fonctionnent bien au niveau de l’algorithme de température. Et pour les gens qui ont une chaudière à condensation ça fait des économies.
Tout ça pour demander si netatmo à prévu dans leur prochaine mis à jour un grand changement dans la régulation des vannes thermostatique ?
Disons que depuis peux une autre marque de vanne thermostatique connecté gère beaucoup mieux les demande de chauffe...
Je suis automaticien de formation et de métier et je n’arrive pas à comprendre comment vos automaticiens ont pu créer un fonctionnement aussi peu réfléchi au niveau des vannes thermostatique.
En mode éco que les paramètres PID gèrent l'ouverture de la vanne c'est totalement normal. Cependant en mode confort vu que la vanne devient un simple thermostat si elle demande la chauffe elle doit ouvrir en grand et les paramètre PID doivent gérer seulement le temps de fonctionnement de la demande de chauffe comme le fait votre thermostat. J'ai besoins de X temps pour chauffer au bout de ce temps j’arrête la demande de chauffe et je reste ouvert si plus aucune demande de chauffe du système ou je ferme si une autre vanne demande la chauffe. Là le fonctionnement est catastrophique ma vanne demande la chauffe elle ne s'ouvre presque pas et donc la température met 15 min à monter alors que si elle était ouverte en grand elle doit pouvoir faire tourner la chaudière beaucoup moins longtemps. En plus j'ai la chance d'avoir un bypass sur la chaudière avec une vanne auto donc même si la vanne s'ouvre très peu ma chaudière ne va pas casser mais alors ce qui n’ont pas ça et qui ont mis des vannes sur chaque radiateur, car netatmo garantie une ouverture suffisante sur au moins une vanne, RIP à leur circulateur.
En clair deux fonctionnement totalement différent, Mode éco le PID gère l'ouverture de la vanne et en mode confort le PID gère seulement la durée de la chauffe et la vanne ouvre en grand quand demande de chauffe et ferme si plus de demande de chauffe et qu’une autre vanne la demande sinon elle reste ouverte .
Ensuite une chose que j’ai remarqué. Les personnes qui fonctionnent avec une monté trop rapide de la température de la pièce, car la température de l’eau du circuit de chauffe est trop haute, les vannes sont dans les choux surement à cause de l’algorithme de chauffe. A titre personnel quand j’ai compris ça j’ai diminué la température de ma chaudière de sorte que ma pièce met plus de 1H pour prendre 1°C (1H15) et à ce moment les vannes fonctionnent bien au niveau de l’algorithme de température. Et pour les gens qui ont une chaudière à condensation ça fait des économies.
Tout ça pour demander si netatmo à prévu dans leur prochaine mis à jour un grand changement dans la régulation des vannes thermostatique ?
Disons que depuis peux une autre marque de vanne thermostatique connecté gère beaucoup mieux les demande de chauffe...