Re: Vannes - Retour expérience Vanne Thermo
Posted: 08 Mar 2019, 13:48
Oui je sais très que ça a été touché et ça ce vois en plus et pas dans le bon sens dans mon cas... Mais vu qu'on me dit le contraire
"Bonjour LHOriginal:
Dans la version 78, aucune modification n'a été apportée à la partie d'estimation de la température.
- Fix auto-calibration after update
- Fix setpoint refresh on valve screen when doing manual boost on the valve. (Display was frozen)."
D'aprés Gaby l'algorithme n'est pas en cause car il a vérifier et mes deux capteurs étaient figé.
"La vanne considère 2 capteurs de température dont 1 très proche du circuit d'eau chaude, T1, et un second plus loin T2.
L'algo se base sur l’évolution des mesures de ces deux capteurs afin d'estimer la température de la pièce.
La mesure des capteurs étaient stables le 26 après midi.
Par conséquent, la vanne ne peut pas deviner que la vraie température dans votre chambre augmente."
"Voici une explication rapide de l'algo : ce dernier mesure les températures des 2 capteurs de température de la Vanne. Par la suite, il estime la température centrale basée sur ces 2 mesures. Par conséquent, si les 2 capteurs mesurent une température constante, la température simulée n'augmente pas. C'est le cas du 26."
Or les jours avant le 26 quand la température de la chambre monté par une source de chaleur externe la vanne monté aussi donc les deux capteurs monté. Et dès que je chauffe les deux capteurs fige...... donc on comprend que c'est logiciel le bug.
Ce matin j'ai fait un essai. J'ai dévisser légèrement la vanne de la chambre 2 pour laisser passer l'eau. J'ai déclenché le thermostat de mon salon et du coup le radiateur de la chambre 2 à chauffé alors que la vanne n'a pas demandé de chauffe. Donc je suppose qu'elle n'a pas activé l'algorithme de température et devinez quoi. Ba pas de bug ça marche impeccable cette monté en température et pas de figeage des capteurs. Donc la conclusion de cette essai :
-Le 06/03 demande de chauffe de la chambre 2, radiateur qui chauffe, bug de l'estimation de température, reboot 36H aprés
-Le 08/03 pas de demande de chauffe de la chambre 2, radiateur qui chauffe car desserrage de la vanne et demande de chauffe du salon, pas de bug.
Donc quand il y a une demande de chauffe il y a un figeage qu'il n'y a pas quand il n'y a pas de demande de chauffe alors que les conditions étaient identique (radiateur chaud...)
"Bonjour LHOriginal:
Dans la version 78, aucune modification n'a été apportée à la partie d'estimation de la température.
- Fix auto-calibration after update
- Fix setpoint refresh on valve screen when doing manual boost on the valve. (Display was frozen)."
D'aprés Gaby l'algorithme n'est pas en cause car il a vérifier et mes deux capteurs étaient figé.
"La vanne considère 2 capteurs de température dont 1 très proche du circuit d'eau chaude, T1, et un second plus loin T2.
L'algo se base sur l’évolution des mesures de ces deux capteurs afin d'estimer la température de la pièce.
La mesure des capteurs étaient stables le 26 après midi.
Par conséquent, la vanne ne peut pas deviner que la vraie température dans votre chambre augmente."
"Voici une explication rapide de l'algo : ce dernier mesure les températures des 2 capteurs de température de la Vanne. Par la suite, il estime la température centrale basée sur ces 2 mesures. Par conséquent, si les 2 capteurs mesurent une température constante, la température simulée n'augmente pas. C'est le cas du 26."
Or les jours avant le 26 quand la température de la chambre monté par une source de chaleur externe la vanne monté aussi donc les deux capteurs monté. Et dès que je chauffe les deux capteurs fige...... donc on comprend que c'est logiciel le bug.
Ce matin j'ai fait un essai. J'ai dévisser légèrement la vanne de la chambre 2 pour laisser passer l'eau. J'ai déclenché le thermostat de mon salon et du coup le radiateur de la chambre 2 à chauffé alors que la vanne n'a pas demandé de chauffe. Donc je suppose qu'elle n'a pas activé l'algorithme de température et devinez quoi. Ba pas de bug ça marche impeccable cette monté en température et pas de figeage des capteurs. Donc la conclusion de cette essai :
-Le 06/03 demande de chauffe de la chambre 2, radiateur qui chauffe, bug de l'estimation de température, reboot 36H aprés
-Le 08/03 pas de demande de chauffe de la chambre 2, radiateur qui chauffe car desserrage de la vanne et demande de chauffe du salon, pas de bug.
Donc quand il y a une demande de chauffe il y a un figeage qu'il n'y a pas quand il n'y a pas de demande de chauffe alors que les conditions étaient identique (radiateur chaud...)