Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Questions, remarques, trucs & astuces...
preskovik
Posts: 4
Joined: 26 Nov 2015, 10:29

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by preskovik » 26 Nov 2015, 10:34

Bonjour,

pour ma part, thermostat acheté mi septembre et toujours pas de PID activé.
Plancher chauffant sur PAC, maison récente et souvent un petit feu de cheminée en soirée...ceci explique peut être cela.

Brieuc pouvez vous l'activer ? Thermostat j0704c4

merci ;-)
N° série : j0704c4

PierreE
Posts: 126
Joined: 08 Oct 2015, 15:00

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by PierreE » 26 Nov 2015, 11:20

Depuis 4 semaines le PID est activé. Les deux premières semaines l'anticipation me faisait atteindre le t° de consigne 1H avant celle-ci ce qui me faisait une surconsommation. :o

Apres ces deux semaines (nécessaire a un recalcul du PID), c’était devenu OK a +/- 15 à 20 mn près (toujours en avance).

Aujourd'hui après cette première quinzaine "stabilisé", j'ai du avoir un nouveau calcul. Ma température de consigne est atteinte 1H a l'avance de nouveau !!! :shock:
La chaudière a été declenché à 4H pour atteindre la t° de consigne à 6H au lieu de 7 comme prevue...

Ce qui me rassure sur le matériel c'est que je ne suis pas le seul dans ce cas et donc que mon thermostat n'est pas défectueux.

Ce qui m’inquiète c'est que tous les 15 jours l'anticipation déconne d'une heure. Y'a quand même un gros souci chez Netatmo là.... :!:

Brieuc_Netatmo
Posts: 2948
Joined: 02 Jan 2014, 11:20

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Brieuc_Netatmo » 26 Nov 2015, 15:37

Bonjour,
Si vous n'êtes pas satisfaits de l'Anticipation, merci d'indiquer le numéro de série de votre Thermostat, nous allons investiguer.
Merci pour votre compréhension, et désolé encore de ne pas pouvoir être plus présent en cette période chargée...
Brieuc - Netatmo Team

TitAntoine
Posts: 127
Joined: 26 Feb 2014, 08:02

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by TitAntoine » 26 Nov 2015, 15:45

Bonjour,

j034414 : L'anticipation avec consigne à 14 degré juqu'à 8h délire complètement (souvent pile 1h d'avance). j'ai du finir par remettre une consigne plus haute. Je vous laisse analyser mon historique d'il y a 15 jours environ avec consigne à 14...

Dans l'attente de votre retour.

totoonline
Posts: 10
Joined: 21 Jan 2015, 17:17

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by totoonline » 26 Nov 2015, 17:06

Bonsoir,
Dommage de devoir passer par le forum pour avoir un semblant de reponse, car aprés 15 jours et 3 tentatives de contacts par l'application: Aucune réponse.....
Merci d'investiguer et de trouver une solution rapide et pérenne, car en moyenne 2 heures d'avance d'anticipation par jour, cela commence à faire beaucoup.

S/N Thermostat:j061a80

davamoi
Posts: 6
Joined: 24 Nov 2015, 16:05

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by davamoi » 26 Nov 2015, 17:34

Brieuc_Netatmo wrote:Bonjour,
Si vous n'êtes pas satisfaits de l'Anticipation, merci d'indiquer le numéro de série de votre Thermostat, nous allons investiguer.
Merci pour votre compréhension, et désolé encore de ne pas pouvoir être plus présent en cette période chargée...
numéros de série j03fe0c, j'ai des problèmes d'anticipation.

Merci d'avance

poggus
Posts: 7
Joined: 14 Nov 2014, 14:22

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by poggus » 26 Nov 2015, 18:40

davamoi : si la chaudière s'allume plusieurs heures avant l'heure souhaitée afin d'atteindre la température de consigne c'est un comportement normal de l'anticipation (c'est l'effet principal...). A la différence du problème rencontré par tatoonline, qui lui obtient la température de consigne plusieurs heures avant l'heure souhaitée, l'anticipation a bien pour effet d'enclencher la chaudière en amont. Le but est bien d'allumer la chaudière par anticipation afin d'obtenir, selon l’inertie de l'habitation et la température extérieure, telle température à telle heure. Sans anticipation ba il fera froid à l'heure souhaitée car la chaudière n'aura rien anticipé.. Par exemple, chez moi avec une maison mal isolée et vue les températures actuelles, ce matin la chaudière s'est allumée à 5h pour atteindre par anticipation 19° à 7h30, comme je le souhaite (voir capture d'écran ci-dessous).

Tatoonline c'est très différent, la température de consigne est atteinte pas du tout à l'heure programmée là il y a un comportement anormal du thermostat.
Attachments
Capture d'écran 2015-11-26 18.39.20.png
capture d'ecran netatmo
Capture d'écran 2015-11-26 18.39.20.png (120.32 KiB) Viewed 216 times

PierreE
Posts: 126
Joined: 08 Oct 2015, 15:00

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by PierreE » 27 Nov 2015, 11:18

Brieuc_Netatmo wrote:Bonjour,
Si vous n'êtes pas satisfaits de l'Anticipation, merci d'indiquer le numéro de série de votre Thermostat, nous allons investiguer.
Merci pour votre compréhension, et désolé encore de ne pas pouvoir être plus présent en cette période chargée...
Anticipation avec une heure d'avance : j079886
Merci

Guillaume45760
Posts: 73
Joined: 26 Feb 2015, 16:38

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by Guillaume45760 » 27 Nov 2015, 14:35

je suis en essai du mode anticipation, je viens de voir que mon poele s'est allumé il y a quelques minutes, pour arriver à ma consigne de 19,5 à 16h15

En fait je me demande si c'est bien cette anticipation...

ma maison est très bien isolée.

en fait je rentre chez moi le soir à 17h30. si le poele s'allume qu'à 16h15 (en mode hystérésis), ça revient au même il fera 19,5 quand je rentre.


Ou alors en mode anticipation il faut que je demande 19,5 à 17h30 c'est ça ????

Merci

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Post by dangze » 27 Nov 2015, 14:54

Oui, en mode anticipation, ne rajoute pas ta propre anticipation ! Si tu veux 20°C à 17h00, programme 20°C à 17h00, et laisse le thermostat faire le reste...
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

Post Reply

Return to “Questions générales”