Bonjour,
Voici mon expérience pour obtenir un meilleur PID
Lorsque les température sont douce, ne pas régler trop fort la température en sortie de chaudière pour éviter de dépassé les consignes.
En effet, le PID allume la chaudière au minimum 2min, mais si 2min est déjà trop, c'est à dire grosse inertie, isolation etc..., la température sera dépassé
Imaginons qu'une eau a 30 degrés suffise à chauffer votre habitation, que vous réglez votre votre chaudière sur 50, en 2min minimum, vous aurez atteint les 50 degrés, donc votre température voulu dans la maison sera dépassé
Cependant, une fois que vous aurez remarqué que 2min est le minimum requis pour obtenir la température souhaité, vous pouvez régler votre chaudière sur une bonne température, par ex 70/75, et le PID se chargera lui même d'atteindre ou non cette température, en faisant fonctionner la chaudière + de 2min sans interruption
En effet, pour chauffer l'eau a 70/75, il faut plus de 2min à votre chaudière.
Depuis que je fonctionne comme cela, mon PID fonctionne très bien avec une oscillations à +/- 0,1 degrés de temps à autres et mon anticipation est atteinte à l'heure voulu à 0,2 degrés prêt.
En espérant que mon message vous apporte quelque chose
Cordialement
Meilleur Réglage PID (par expérience personnelle)
-
- Posts: 956
- Joined: 23 Aug 2015, 22:53
Meilleur Réglage PID (par expérience personnelle)
- Attachments
-
- Exemple 2, avec un pic dû au fonctionnement de ma vitrocéramique
- Screenshot_20161213-165459.png (176.86 KiB) Viewed 16343 times
-
- Exemple 1, avec un pic dû au fonctionnement de ma vitrocéramique
- Screenshot_20161213-165332.png (184.58 KiB) Viewed 16343 times
Numéro de série : j0718a4
-
- Posts: 956
- Joined: 23 Aug 2015, 22:53
Re: Meilleur Réglage PID (par expérience personnelle)
Je pensais pas avoir autant de réponses
Personne pour dire si mon expérience vous apporte quelque chose ou non ?
Personne pour dire si mon expérience vous apporte quelque chose ou non ?
- Attachments
-
- Pid toujours au poil
- Screenshot_20161221-221631.png (179.06 KiB) Viewed 16343 times
Numéro de série : j0718a4
Re: Meilleur Réglage PID (par expérience personnelle)
Bonjour,
Personnellement, je suis toujours en phase de test après plusieurs recalcule du PID de mon installation par Brieuc.
Mais actuellement, je suis proche te ta configuration. Je ne pensais pas être à la température max d'eau de chauffage sur ma chaudière mais c'est le cas car le bouton est décalé par rapport au graduation
Par contre Brieuc m'a conseillé de baisser petit à petit la puissance de mon chauffage car il le trouve trop puissant : dans un 1er temps, il faut que je repasse le "sélecteur d'allure" sur la position Eco puis que je diminue petit à petit la température de l'eau de chauffage jusqu'à obtenir le meilleur PID (PS : j'ai une vieille chaudière Frisquet Gazliner de 1999).
Pour les décalages au niveau de l'anticipation, Brieuc dit que cela vient de l'information de température extérieur relayée par leur partenaire MétéoGroup suivant ma géolocalisation qui peut être parfois erronée et conseil pour être plus efficace l'achat de la station Netatmo
PS : j'ai pas encore de beaux graph à montrer comme toi mais cela commence à être pas mal
Personnellement, je suis toujours en phase de test après plusieurs recalcule du PID de mon installation par Brieuc.
Mais actuellement, je suis proche te ta configuration. Je ne pensais pas être à la température max d'eau de chauffage sur ma chaudière mais c'est le cas car le bouton est décalé par rapport au graduation
Par contre Brieuc m'a conseillé de baisser petit à petit la puissance de mon chauffage car il le trouve trop puissant : dans un 1er temps, il faut que je repasse le "sélecteur d'allure" sur la position Eco puis que je diminue petit à petit la température de l'eau de chauffage jusqu'à obtenir le meilleur PID (PS : j'ai une vieille chaudière Frisquet Gazliner de 1999).
Pour les décalages au niveau de l'anticipation, Brieuc dit que cela vient de l'information de température extérieur relayée par leur partenaire MétéoGroup suivant ma géolocalisation qui peut être parfois erronée et conseil pour être plus efficace l'achat de la station Netatmo
PS : j'ai pas encore de beaux graph à montrer comme toi mais cela commence à être pas mal
Numéro de série : j1eaf52
-
- Posts: 956
- Joined: 23 Aug 2015, 22:53
Re: Meilleur Réglage PID (par expérience personnelle)
D'accord, comme je l'ai dis, si en 2min, tu obtiens déjà une temperature d'eau en sortie de chaudière trop chaude pour ta maison ( isolation inertie etc... ), Netatmo pourra rien faire, d'où la demande de baisser la temperature d'eau chaude en sortie chaudièreVulpi wrote:Bonjour,
Personnellement, je suis toujours en phase de test après plusieurs recalcule du PID de mon installation par Brieuc.
Mais actuellement, je suis proche te ta configuration. Je ne pensais pas être à la température max d'eau de chauffage sur ma chaudière mais c'est le cas car le bouton est décalé par rapport au graduation
Par contre Brieuc m'a conseillé de baisser petit à petit la puissance de mon chauffage car il le trouve trop puissant : dans un 1er temps, il faut que je repasse le "sélecteur d'allure" sur la position Eco puis que je diminue petit à petit la température de l'eau de chauffage jusqu'à obtenir le meilleur PID (PS : j'ai une vieille chaudière Frisquet Gazliner de 1999).
Pour les décalages au niveau de l'anticipation, Brieuc dit que cela vient de l'information de température extérieur relayée par leur partenaire MétéoGroup suivant ma géolocalisation qui peut être parfois erronée et conseil pour être plus efficace l'achat de la station Netatmo
Ici je suis pas a fond, je suis a 70°C je crois sur 82max ( soit graduation 4.5 sur 6 )
Concernant l'anticipation, c'est fort probable que Brieuc ai raison, aujourd'hui j'ai atteint mes 20°C a 09h03 ( pour 09h demandé ), hier à 11h15 ...
Merci pour ton retour
Numéro de série : j0718a4
Re: Meilleur Réglage PID (par expérience personnelle)
En 2-3 min, je dois atteindre 60-65°C, c'est plus le réglage du "sélecteur d'allure" qui semble influencer l’efficacité de mon chauffage.
Niveau isolation, je suis loin d’être au top : immeuble de 1960 et appartement au 3ème et dernier étage mais j'ai des bon gros radiateurs en fonte avec une grande inertie.
Pas contre comme je suis en location et je ne sais pas pour combien de temps, je ne vais pas investir dans la station. Je ne suis pas sur de pouvoir déjà y rester suffisamment longtemps pour amortir le thermostat
Mais bon, je cherche avant tout un gain de confort en évitant les grosses variations de température pour une même consigne quand je suis à mon appartement (17 ou 19°C, j'ai pas de femme pour me dire qu'il fait trop froid )
Niveau isolation, je suis loin d’être au top : immeuble de 1960 et appartement au 3ème et dernier étage mais j'ai des bon gros radiateurs en fonte avec une grande inertie.
Pas contre comme je suis en location et je ne sais pas pour combien de temps, je ne vais pas investir dans la station. Je ne suis pas sur de pouvoir déjà y rester suffisamment longtemps pour amortir le thermostat
Mais bon, je cherche avant tout un gain de confort en évitant les grosses variations de température pour une même consigne quand je suis à mon appartement (17 ou 19°C, j'ai pas de femme pour me dire qu'il fait trop froid )
Numéro de série : j1eaf52
-
- Posts: 956
- Joined: 23 Aug 2015, 22:53
Re: Meilleur Réglage PID (par expérience personnelle)
Après la chaleur monte donc tu profites de la chaleur du voisin du dessous
Tu finiras bien par trouver
Quant aux femmes, ici c'est moi qui ai froid pas elle lol après je suis constamment à la maison donc... (papa au foyer)
Tu finiras bien par trouver
Quant aux femmes, ici c'est moi qui ai froid pas elle lol après je suis constamment à la maison donc... (papa au foyer)
Numéro de série : j0718a4
Re: Meilleur Réglage PID (par expérience personnelle)
L'anticipation n'est pas aboutie, avec ou sans station météo. Brieuc décharge un peu trop facilement de sa responsabilité Netatmo !billouetaudrey wrote:Concernant l'anticipation, c'est fort probable que Brieuc ai raison, aujourd'hui j'ai atteint mes 20°C a 09h03 ( pour 09h demandé ), hier à 11h15 ...Vulpi wrote:Bonjour,
(...)
Pour les décalages au niveau de l'anticipation, Brieuc dit que cela vient de l'information de température extérieur relayée par leur partenaire MétéoGroup suivant ma géolocalisation qui peut être parfois erronée et conseil pour être plus efficace l'achat de la station Netatmo
(...)
Thermostat : revendu
Re: Meilleur Réglage PID (par expérience personnelle)
Intéressant ce constat. Perso pensant faire des économies j'ai réglé ma chaudière sur 50, mais ca tombe mal il a jamais fait aussi froid, du coup ma chaudière fonctionne non stop depuis ce réglage, mais est-ce dû à cette vague de froid comme j'en ai pas encore dans mon secteur, ou à ma tentative d’économie de gaz en baissant la température de la chaudière ?
Avez-vous un avis sur la question ?
Question annexe mon Netatmo à calculer son PID sur mon ancienne habitation, comment remettre à 0 le calcul du PID pour qu'il 'apprenne' la nouvelle habitation ?
Avez-vous un avis sur la question ?
Question annexe mon Netatmo à calculer son PID sur mon ancienne habitation, comment remettre à 0 le calcul du PID pour qu'il 'apprenne' la nouvelle habitation ?
-
- Posts: 1985
- Joined: 17 Dec 2013, 17:29
- Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...
Re: Meilleur Réglage PID (par expérience personnelle)
Bonjour, et bonne Année !smotx wrote:Intéressant ce constat. Perso pensant faire des économies j'ai réglé ma chaudière sur 50, mais ca tombe mal il a jamais fait aussi froid, du coup ma chaudière fonctionne non stop depuis ce réglage, mais est-ce dû à cette vague de froid comme j'en ai pas encore dans mon secteur, ou à ma tentative d’économie de gaz en baissant la température de la chaudière ?
Avez-vous un avis sur la question ?
Question annexe mon Netatmo à calculer son PID sur mon ancienne habitation, comment remettre à 0 le calcul du PID pour qu'il 'apprenne' la nouvelle habitation ?
Si la chaudière fonctionne non-stop, il est évident que la température de l'eau est trop faible ! Et ce n'est pas en baissant cette température que tu feras des économies, mais en jouant sur la consigne du thermostat au plus près de tes usages quotidiens de ton logement...
En ce qui concerne la mise à jour du PID, elle se fait toute seule au bout de quelques jours d'apprentissage des nouveaux paramètres du logement; donc remonte la température de l'eau et attend quelques jours. Et si le fonctionnement te semble trop irrégulier, repasse quelques jours en mode hystérésis avec un seuil très faible (0,1°C).
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : g03427c (version 239) en Grèce
Therm. 2 : g891a56 (version 236) à Lyon
Therm. 3 : g23811e (version 236) chez mon fils à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 201/v2/53) en Grèce
Therm. 1 : g03427c (version 239) en Grèce
Therm. 2 : g891a56 (version 236) à Lyon
Therm. 3 : g23811e (version 236) chez mon fils à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 201/v2/53) en Grèce
Re: Meilleur Réglage PID (par expérience personnelle)
Ok je vais remettre la chaudière au max soit à priori 65° et je vais voir ce que ça donne.
après le thermostat, on peut pas régler a 0.1 près, ca va par tranche de 0.5 sur netatmo ?
D'ailleurs j'ai aussi toujours pas compris l'intérêt/fonctionnement des robinet de chauffage thermostatique, moi je pensais que dans une pièce, une fois la température obtenue, ca coupait le radiateur... du coup j'ai de la peine a avoir 19-20 dans une pièce quand j'ai 22 dans l'autre
après le thermostat, on peut pas régler a 0.1 près, ca va par tranche de 0.5 sur netatmo ?
D'ailleurs j'ai aussi toujours pas compris l'intérêt/fonctionnement des robinet de chauffage thermostatique, moi je pensais que dans une pièce, une fois la température obtenue, ca coupait le radiateur... du coup j'ai de la peine a avoir 19-20 dans une pièce quand j'ai 22 dans l'autre