Hello
Question bête : tu as combien de thermostats aujourd'hui ?
[Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet
-
- Posts: 38
- Joined: 12 Feb 2014, 15:31
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet
Bonjour,
Et bien aujourd'hui j'ai 2 thermostats un pour la gestion par RIF 2000 pour le plancher chauffant et 1 pour la gestion des radiateurs. J'en ai 1 par circuits d'eau. La chaudière me fournit 2 circuit d'eau différents.
Et bien aujourd'hui j'ai 2 thermostats un pour la gestion par RIF 2000 pour le plancher chauffant et 1 pour la gestion des radiateurs. J'en ai 1 par circuits d'eau. La chaudière me fournit 2 circuit d'eau différents.
Compatibilité/raccordement Gazliner 23 de 1995
Bonjour,
J'ai parcouru le forum, mais je n'ai pas réussi à trouver la réponse à ma question :
Est-il possible de connecter le Netatmo à une Gazliner 23kw équipé d'un TA 4 Fils RAM582 ( qui commande une V3V) ?
Si oui, quels sont les branchements à effectuer ?
cordialement
Julien
J'ai parcouru le forum, mais je n'ai pas réussi à trouver la réponse à ma question :
Est-il possible de connecter le Netatmo à une Gazliner 23kw équipé d'un TA 4 Fils RAM582 ( qui commande une V3V) ?
Si oui, quels sont les branchements à effectuer ?
cordialement
Julien
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet
Bonjour,
Après 2 ans d'essais, je viens faire part de mon expérience.
J'ai une Frisquet Prestige, qui était vendue avec le thermostat Eco Radio System.
Contrairement à ce qui est indiqué en page 1 de ce topic : ce n'est PAS compatible avec un thermostat Netatmo.
Le pilotage de ces chaudières ne se fait pas uniquement par on/off, il y a une sorte de protocole entre le thermostat Frisquet et la chaudière, à laquelle l'analyse automatique du thermostat Netatmo ne sait vraisemblablement pas s'adapter.
La température de l'eau dans le circuit de chauffage ne dépend pas d'une consigne réglée une fois pour toute au niveau de la chaudière, mais de la manière dont le thermostat active le on/off (fréquence d'un signal non continu ? durée d'activation ?).
Les conséquences sont :
- des dépassements de consigne élevés, avec des courbes de température en montagnes russes (voir mes posts sur ce forum)
- une température d'eau, lors d'une reprise de chauffage, trop élevée : les tuyaux se dilatent fortement et font beaucoup de bruit : pas très agréable la nuit...
Ce problème est connu (sur ce forum on trouve des posts qui en parlent), mais Netatmo continue d'indiquer une compatibilité et vend tout de même un câble d'adaptation à 19 € !!
Un peu de rétroengineering devrait permettre d'y remédier en comprenant le "protocole" dont il est question, mais pour l'instant rien n'est fait.
Bien entendu, Frisquet souhaite vendre ses thermostats et ne fournit pas d'indication sur le fonctionnement.
Dommage pour la publicité mensongère...
D'autant que, je tiens à le souligner, j'ai une station météo Netatmo dont je suis très content, et que 2 de mes amis ont un thermostat Netatmo avec d'autres modèles de chaudière ("plus simples") et n'ont aucun problème : un fonctionnement parfait.
Je suis revenu à mon thermostat d'origine, beaucoup moins connecté, mais plus confortable...
Après 2 ans d'essais, je viens faire part de mon expérience.
J'ai une Frisquet Prestige, qui était vendue avec le thermostat Eco Radio System.
Contrairement à ce qui est indiqué en page 1 de ce topic : ce n'est PAS compatible avec un thermostat Netatmo.
Le pilotage de ces chaudières ne se fait pas uniquement par on/off, il y a une sorte de protocole entre le thermostat Frisquet et la chaudière, à laquelle l'analyse automatique du thermostat Netatmo ne sait vraisemblablement pas s'adapter.
La température de l'eau dans le circuit de chauffage ne dépend pas d'une consigne réglée une fois pour toute au niveau de la chaudière, mais de la manière dont le thermostat active le on/off (fréquence d'un signal non continu ? durée d'activation ?).
Les conséquences sont :
- des dépassements de consigne élevés, avec des courbes de température en montagnes russes (voir mes posts sur ce forum)
- une température d'eau, lors d'une reprise de chauffage, trop élevée : les tuyaux se dilatent fortement et font beaucoup de bruit : pas très agréable la nuit...
Ce problème est connu (sur ce forum on trouve des posts qui en parlent), mais Netatmo continue d'indiquer une compatibilité et vend tout de même un câble d'adaptation à 19 € !!
Un peu de rétroengineering devrait permettre d'y remédier en comprenant le "protocole" dont il est question, mais pour l'instant rien n'est fait.
Bien entendu, Frisquet souhaite vendre ses thermostats et ne fournit pas d'indication sur le fonctionnement.
Dommage pour la publicité mensongère...
D'autant que, je tiens à le souligner, j'ai une station météo Netatmo dont je suis très content, et que 2 de mes amis ont un thermostat Netatmo avec d'autres modèles de chaudière ("plus simples") et n'ont aucun problème : un fonctionnement parfait.
Je suis revenu à mon thermostat d'origine, beaucoup moins connecté, mais plus confortable...
Thermostat : j0a2b40 / 40
Relais : 70:ee:50:0a:2f:f6 / 150
Relais : 70:ee:50:0a:2f:f6 / 150
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet
J'ai mis à jour aujourd'hui, le thermostat est maintenant en version 40.jdiogon wrote:Bonjour,
Après 2 ans d'essais, je viens faire part de mon expérience.
J'ai une Frisquet Prestige, qui était vendue avec le thermostat Eco Radio System.
Contrairement à ce qui est indiqué en page 1 de ce topic : ce n'est PAS compatible avec un thermostat Netatmo.
Le pilotage de ces chaudières ne se fait pas uniquement par on/off, il y a une sorte de protocole entre le thermostat Frisquet et la chaudière, à laquelle l'analyse automatique du thermostat Netatmo ne sait vraisemblablement pas s'adapter.
La température de l'eau dans le circuit de chauffage ne dépend pas d'une consigne réglée une fois pour toute au niveau de la chaudière, mais de la manière dont le thermostat active le on/off (fréquence d'un signal non continu ? durée d'activation ?).
Les conséquences sont :
- des dépassements de consigne élevés, avec des courbes de température en montagnes russes (voir mes posts sur ce forum)
- une température d'eau, lors d'une reprise de chauffage, trop élevée : les tuyaux se dilatent fortement et font beaucoup de bruit : pas très agréable la nuit...
Ce problème est connu (sur ce forum on trouve des posts qui en parlent), mais Netatmo continue d'indiquer une compatibilité et vend tout de même un câble d'adaptation à 19 € !!
Un peu de rétroengineering devrait permettre d'y remédier en comprenant le "protocole" dont il est question, mais pour l'instant rien n'est fait.
Bien entendu, Frisquet souhaite vendre ses thermostats et ne fournit pas d'indication sur le fonctionnement.
Dommage pour la publicité mensongère...
D'autant que, je tiens à le souligner, j'ai une station météo Netatmo dont je suis très content, et que 2 de mes amis ont un thermostat Netatmo avec d'autres modèles de chaudière ("plus simples") et n'ont aucun problème : un fonctionnement parfait.
Je suis revenu à mon thermostat d'origine, beaucoup moins connecté, mais plus confortable...
J'attends quelques jours pour voir si il y a une différence.
Je reviendrai ici noter les conclusions.
Thermostat : j0a2b40 / 40
Relais : 70:ee:50:0a:2f:f6 / 150
Relais : 70:ee:50:0a:2f:f6 / 150
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet
Bonjour à tous,
je possède une chaudiere Hydromotrix (qui ressemble à celle de Matt72 plus haut), donc très ancienne (bien avant 2000).
En démontant mon thermostat existant (pour le remplacer par le netatmo) et en lisant son schéma de câblage, je me trouve peut être dans une situation non décrite dans le guide d'installation.
Il semble que seuls les câbles d'alimentation soient présents (et pas ceux de la commande seule)
Ci dessous, les photos du thermostats et de son schéma de câblage.
Dois je juste brancher ces 2 cables sur le netatmo et puis c'est bon ?
D'avance, merci pour vos conseils !
Cordialement,
Cédric
je possède une chaudiere Hydromotrix (qui ressemble à celle de Matt72 plus haut), donc très ancienne (bien avant 2000).
En démontant mon thermostat existant (pour le remplacer par le netatmo) et en lisant son schéma de câblage, je me trouve peut être dans une situation non décrite dans le guide d'installation.
Il semble que seuls les câbles d'alimentation soient présents (et pas ceux de la commande seule)
Ci dessous, les photos du thermostats et de son schéma de câblage.
Dois je juste brancher ces 2 cables sur le netatmo et puis c'est bon ?
D'avance, merci pour vos conseils !
Cordialement,
Cédric
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet
Oui
N° de série thermostat : j044a16 (versions 71/203)
N° de série station météo : h02a8c8 (versions 44/140)
N° de série station météo : h02a8c8 (versions 44/140)
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet
Bonjour, j'ai honte mais effectivement c'etait aussi simple que ca
Merci encore !
Merci encore !
-
- Posts: 15
- Joined: 29 Oct 2015, 11:10
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet
Bonjour,jdiogon wrote:J'ai mis à jour aujourd'hui, le thermostat est maintenant en version 40.jdiogon wrote:Bonjour,
Après 2 ans d'essais, je viens faire part de mon expérience.
J'ai une Frisquet Prestige, qui était vendue avec le thermostat Eco Radio System.
Contrairement à ce qui est indiqué en page 1 de ce topic : ce n'est PAS compatible avec un thermostat Netatmo.
Le pilotage de ces chaudières ne se fait pas uniquement par on/off, il y a une sorte de protocole entre le thermostat Frisquet et la chaudière, à laquelle l'analyse automatique du thermostat Netatmo ne sait vraisemblablement pas s'adapter.
La température de l'eau dans le circuit de chauffage ne dépend pas d'une consigne réglée une fois pour toute au niveau de la chaudière, mais de la manière dont le thermostat active le on/off (fréquence d'un signal non continu ? durée d'activation ?).
Les conséquences sont :
- des dépassements de consigne élevés, avec des courbes de température en montagnes russes (voir mes posts sur ce forum)
- une température d'eau, lors d'une reprise de chauffage, trop élevée : les tuyaux se dilatent fortement et font beaucoup de bruit : pas très agréable la nuit...
Ce problème est connu (sur ce forum on trouve des posts qui en parlent), mais Netatmo continue d'indiquer une compatibilité et vend tout de même un câble d'adaptation à 19 € !!
Un peu de rétroengineering devrait permettre d'y remédier en comprenant le "protocole" dont il est question, mais pour l'instant rien n'est fait.
Bien entendu, Frisquet souhaite vendre ses thermostats et ne fournit pas d'indication sur le fonctionnement.
Dommage pour la publicité mensongère...
D'autant que, je tiens à le souligner, j'ai une station météo Netatmo dont je suis très content, et que 2 de mes amis ont un thermostat Netatmo avec d'autres modèles de chaudière ("plus simples") et n'ont aucun problème : un fonctionnement parfait.
Je suis revenu à mon thermostat d'origine, beaucoup moins connecté, mais plus confortable...
J'attends quelques jours pour voir si il y a une différence.
Je reviendrai ici noter les conclusions.
J'ai également une frisquet Prestige 32kw avec le thermostat sans fil éco radio System.
Vraiment non compatible !
Après de longs essais et des journées très froide j'ai abandonné le thermostat Netatmo. D'après mon expérience, et dans ma config (radiateur fonte) lorsque le thermostat démarrait la chaudière il était bien plus précis et proche de la consigne que le frisquet ! qui lui a du mal à chauffer et la fonte et a toujours +/- 2 degrés d'écarts avec la consigne. Mon problème était sur les jours froid (-15° ext) le Netatmo demandait la chauffe mais aucune réaction de la chaudière... Pendant plusieurs heures, donc pôle nord.
J'espère toujours qu'une solution autre que bidouiller l'allumage électrique de la chaudière pourrait être trouvée.