Bonjour,
je vous montre deux graphiques de chauffe,
1) pièce avec le thermostat
2) pièce avec vanne
la courbe de consigne est correctement suivi dans la pièce du thermostat alors que l'on constate des sauts de température dans les autres pièces
PS: la montée en température de la pièce avec thermostat correspond a un feu de cheminé (vers 17h).
idem chez vous ?
Mon expérience
Re: Mon expérience
Station météo 134/46/44
Welcome 425
relais 210
thermostat 72
10 vannes 81
Welcome 425
relais 210
thermostat 72
10 vannes 81
Re: Mon expérience
Ca ressemble à l'utilisation du PID par le thermostat et de l'hystérésis par la vanne.
1 relais led bleu : 239 et thermostat : 76
1 relais led blanche : 236 et thermostat : 76
9 vannes : 97
1 relais led blanche : 236 et thermostat : 76
9 vannes : 97
Re: Mon expérience
oui ça ressemble... en attente de PID pour les vannes
petite remarque :
la pièce avec le thermostat cumule les demandes de chauffe.. pourquoi ne pas déplacer cette info dans un autre graphique (mon domicile par ex) et avoir la demande de chauffe de la pièce comme dans les autres.
un compteur journalier en heure serait un plus
bonne journée
petite remarque :
la pièce avec le thermostat cumule les demandes de chauffe.. pourquoi ne pas déplacer cette info dans un autre graphique (mon domicile par ex) et avoir la demande de chauffe de la pièce comme dans les autres.
un compteur journalier en heure serait un plus
bonne journée
Station météo 134/46/44
Welcome 425
relais 210
thermostat 72
10 vannes 81
Welcome 425
relais 210
thermostat 72
10 vannes 81
Re: Mon expérience
il y a quand même quelques anomalies dans les liaisons/receptions Radio
la vanne salle a Manger est en défaut depuis hier 20h...
ex : la vannes cuisine (1) est a 5 m de la vanne Salle a manger (2), aucun obstacle physique
le thermostat (T) a 6 m de la vannes cuisine et 3 m de la vanne Salle a manger (un triangle rectangle), aucun obstacle physique
la vanne salon (3) est a 9 m de la vanne Salle a manger, aucun obstacle physique
8m
______________________
|2............T ...............|
|................................|
|................................| 4m
|................................|
|................................|
|..............................3|
|...............|
|1.............|
|...............|
|...............|
|...............|
____________
la vanne qui est a l'etage au dessus de la salle a manger capte (plancher béton)
le relais est au sous sol (plancher béton)
que dit Netatmo ?
la vanne salle a Manger est en défaut depuis hier 20h...
ex : la vannes cuisine (1) est a 5 m de la vanne Salle a manger (2), aucun obstacle physique
le thermostat (T) a 6 m de la vannes cuisine et 3 m de la vanne Salle a manger (un triangle rectangle), aucun obstacle physique
la vanne salon (3) est a 9 m de la vanne Salle a manger, aucun obstacle physique
8m
______________________
|2............T ...............|
|................................|
|................................| 4m
|................................|
|................................|
|..............................3|
|...............|
|1.............|
|...............|
|...............|
|...............|
____________
la vanne qui est a l'etage au dessus de la salle a manger capte (plancher béton)
le relais est au sous sol (plancher béton)
que dit Netatmo ?
Station météo 134/46/44
Welcome 425
relais 210
thermostat 72
10 vannes 81
Welcome 425
relais 210
thermostat 72
10 vannes 81
Re: Mon expérience
Chez moi aussi les vannes semblent utiliser l'hystérésis alors que le thermostat est en modes PID (algorithme "Avancé" sélectionné dans les paramètres du thermostat).
Re: Mon expérience
Bonjour,
Je pense que les vannes fonctionnent comme le thermostat (hystérésis au début pendant la phase d'apprentissage) sauf :
- qu'elles basculent automatiquement en "avancé" quand elles sont prêtes
- que nous n'avons pas accès au choix d'algo comme ce que propose le thermostat.
Le choix d'algo fait sur le thermostat est, a mon avis, indépendant de celui des vannes qui est automatique.
Je pense que les vannes fonctionnent comme le thermostat (hystérésis au début pendant la phase d'apprentissage) sauf :
- qu'elles basculent automatiquement en "avancé" quand elles sont prêtes
- que nous n'avons pas accès au choix d'algo comme ce que propose le thermostat.
Le choix d'algo fait sur le thermostat est, a mon avis, indépendant de celui des vannes qui est automatique.
1 relais led bleu : 239 et thermostat : 76
1 relais led blanche : 236 et thermostat : 76
9 vannes : 97
1 relais led blanche : 236 et thermostat : 76
9 vannes : 97
Re: Mon expérience
Pour moi les vannes sont installées depuis 3 mois... on pourrait avoir une réponse de Netatmo sur ça ?
Re: Mon expérience
Bonjour,
Pour améliorer la réception radio, je souhaite rallonger le cordon qui relie le relais a la chaudière, le cable fourni (spécial Frisquet) comme le cordon d'origine fait environ 1m / 1,5m, qui l'a déjà fait ?
@Brieuc : pouvez vous me documenter sur le connecteur 8 fils, mâle et femelle (spécial frisquet) pour réaliser une rallonge
Pour améliorer la réception radio, je souhaite rallonger le cordon qui relie le relais a la chaudière, le cable fourni (spécial Frisquet) comme le cordon d'origine fait environ 1m / 1,5m, qui l'a déjà fait ?
@Brieuc : pouvez vous me documenter sur le connecteur 8 fils, mâle et femelle (spécial frisquet) pour réaliser une rallonge
Station météo 134/46/44
Welcome 425
relais 210
thermostat 72
10 vannes 81
Welcome 425
relais 210
thermostat 72
10 vannes 81
-
- Posts: 26
- Joined: 21 Jan 2017, 09:18
Re: Mon expérience
Bonjour,
De nombreuses déconnections de vanne... c’est agaçant..
Il faudrait un répéteur de signal radio [un relais de relais]
Merci d’etudier le problème. Ma configuaration est somme toute standard
Chaudière au sous sol, maison d’un étage
Que puis je faire?
De nombreuses déconnections de vanne... c’est agaçant..
Il faudrait un répéteur de signal radio [un relais de relais]
Merci d’etudier le problème. Ma configuaration est somme toute standard
Chaudière au sous sol, maison d’un étage
Que puis je faire?
-
- Posts: 3
- Joined: 17 Dec 2017, 09:11
Re: Mon expérience
Bonjour à tous. Bienvenue dans la galère. Entre les déconnexions de vannes . Les calibrages impossible et les consignes qui n'ont rien à voir avec les températures réel. Vous l'aurai compris j'ai aussi beaucoup de problèmes. Après plusieurs demandes au SAV ils ont décidé de gérer le problème en mettant notre maison sous surveillance. Mais pas d'améliorations......