labrous1 wrote:Bonjour,
Pouvez vous pousser le version chez moi aussi?
J'ai 14 vannes dont 3 dans la pièce du thermostat et des instabilités aussi.
Relais n° g0d4670 toujours en 197
Jean
De même chez moi, pouvez vous m'aider ?
Numéro de série g0c81ec
Merci d'avance !
Energie
Relais Version 203
Thermostat version 71
6 vannes version 78
Nous testons actuellement la résolution de ce bug chez nos beta-testeurs et quelques clients de ce forum. Si vous voulez en faire partie, merci de nous transmettre le numéro de série de votre relais.
Salut a tous
J'ai le même problème que vous depuis la remise en route de ma chaudière au gaz... Ca va faire un mois depuis la prise en compte du problème : pas mal
Le plus embêtant c'est que j'ai eu un retour pour le ticket ou j'expliquais ce problème; c'était de me mettre en hystérésis: rien à voir en plus!
Est-il possible de copier un planning entier pour modifier la période de chauffe avec une anticipation "maison"? c'est pas drôle d'en faire un nouveau à chaque fois ou de devoir le re-modifier (dans 1 an)...
Et une dernière question dans un des autres posts on m'a répondu que l'anticipation de chauffe ne fonctionnait pas avec les vannes mais je vois que je peux l'activer quand même dans les pièces ou il n'y a pas le thermostat: qu'en est il réellement?
Sinon j’espère juste qu'ils corrigeront le problème... car j'ai mis du temps à m'en rendre compte et j'ai trouvé ça dangereux pour ma chaudière car ça ne respectait pas le temps minimum de consigne que j'avais fixé à 5 mins.
Je suis désolé pour les problèmes que vous rencontrez.
Tout d'abord pour ce qui concerne votre capture d'écran et l'oscillation lors de l'anticipation, nous pouvons mettre à jour votre relais pour corriger le problème. Pour cela, pouvez-vous s'il vous plait nous transmettre votre numéro de série ?
D'autre part, il est désormais possible de copier un planning en entier sur iOS. Cette nouvelle fonctionnalité sera également bientôt disponible sur les autres plateformes.
Enfin concernant l'anticipation, elle n'était disponible l'hiver dernier que pour le thermostat. Désormais elle s'étend à toutes les pièces de la maison sans distinction sur le type de produit (vanne ou thermostat).
En espérant avoir répondu à vos questions,
Bien à vous,
D'abord bravo à toutes les personnes qui ont permis de solutionner ce problème; vivement la mise à jour du site ou de l'appli andoid pour gérer les plannings mais c'est vrai que ça tient du détail...
Le numéro de série de mon thermostat est 0b49ec
Par contre je rejoins Jaysidi sur l'anticipation: pour nous rassurer il faudrait une courbe de température simulée sur les 12 dernières heures pour qu'on vérifie la pertinence de l'option