[Compatibilité et aide au raccordement] Chaudières Bosch
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaudières Bosch
Bonjour,
J’aimerai brancher mon nouveau thermostat sur une Bosch Condens 7000, pouvez vous m’aider ?
Merci
J’aimerai brancher mon nouveau thermostat sur une Bosch Condens 7000, pouvez vous m’aider ?
Merci
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaudières Bosch
Si c'est une installation thermostat sans fil que tu veux réaliser, alors le relais doit être raccordé à la chaudière comme suit :
- Le gris et le noir sur le bornier vert, après avoir enlevé le pont (le bornier EMS est pour le Bus donc pas compatible avec le contact sec du Netatmo, j'espère que tu n'as rien cramé)
- Le bleu et marron respectivement sur N et L, comme tu l'as fait sur le bornier OUT orange ou, si ça ne convient pas, sur le bornier IN blanc avec les fils d'alimentation de la chaudière
http://bosch-be-fr.boschtt-documents.co ... df#page=22
- Le gris et le noir sur le bornier vert, après avoir enlevé le pont (le bornier EMS est pour le Bus donc pas compatible avec le contact sec du Netatmo, j'espère que tu n'as rien cramé)
- Le bleu et marron respectivement sur N et L, comme tu l'as fait sur le bornier OUT orange ou, si ça ne convient pas, sur le bornier IN blanc avec les fils d'alimentation de la chaudière
http://bosch-be-fr.boschtt-documents.co ... df#page=22
Thermostat : revendu
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaudières Bosch
Ça semble fonctionner, merci.
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaudières Bosch
Bonjour
Voici l’accessoire à commander sur le site netatmo
https://shop.netatmo.com/eur_fr/netatmo ... apter.html
Voici l’accessoire à commander sur le site netatmo
https://shop.netatmo.com/eur_fr/netatmo ... apter.html
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaudières Bosch
Pas nécessaire ici.
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaudières Bosch
Bonjour j’ai une chaudière bosh olio 1500 avec un circulateur de chauffage j’avais déjà un thermostat sans fils. Aujourd’hui j’ai voulu installé le netatmo j’ai retrouvé les différents branchements que je dois faire mais j’ai une question sur le circulateur il doit être branché le fil bleu en neutre ou en position 1 et le fil marron sur la phase où c’est l’inverse ? J’ai un peu de mal. J’ai bien branché le « relais » fil bleu neutre et marron phase comme il fallait et le noir en 6 et le gris en 1 comme sur le schéma indiqué plus haut.
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaudières Bosch
Pour plus de simplicité voir le poste de Aton sur la page 3 avec le schéma 6.1.2 j’ai
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaudières Bosch
Bonjour, J'ai une chaudière Bosch Condens 5300i
Je veux m'assurer de la compatiblité de celle-ci avant d'investir dans netatmo.
Je ne possède que le manuel allemand, je ne suis pas sur où je dois brancher le système netatmo.
Il semble qu'il y ait une entrée "tout ou rien" (Ein/Aus- Temperaturregler (potenzialfrei) ) ou je pourrais y brancher le netatmo, voir les images ci-dessous.
Si ca marche,
La question de fond est, je lis aussi qu'avec ce genre de contact tout ou rien, la chaudière fonctionne donc en "tout ou rien" et non en modulable via la T° ext. Si cette chaudière chaudière modulante (ce que je suppose puisqu'elle a 2 ans, https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/di ... regulation) : est-ce efficace d'y brancher ce thermostat netatmo ou de la laisser tel quel et juste installer des tetes thermostatiques netatmo sur chaque radiateur ?
Merci pour les réponses à cette double question
Je veux m'assurer de la compatiblité de celle-ci avant d'investir dans netatmo.
Je ne possède que le manuel allemand, je ne suis pas sur où je dois brancher le système netatmo.
Il semble qu'il y ait une entrée "tout ou rien" (Ein/Aus- Temperaturregler (potenzialfrei) ) ou je pourrais y brancher le netatmo, voir les images ci-dessous.
Si ca marche,
La question de fond est, je lis aussi qu'avec ce genre de contact tout ou rien, la chaudière fonctionne donc en "tout ou rien" et non en modulable via la T° ext. Si cette chaudière chaudière modulante (ce que je suppose puisqu'elle a 2 ans, https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/di ... regulation) : est-ce efficace d'y brancher ce thermostat netatmo ou de la laisser tel quel et juste installer des tetes thermostatiques netatmo sur chaque radiateur ?
Merci pour les réponses à cette double question
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaudières Bosch
Dommage et décevant de n'obtenir une aucune réponses sur le forum officiel .
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaudières Bosch
Bonjour au forum, je dispose d'une chaudière Condens 9000iWM. Le modèle est censé être compatible mais je n'arrive pas à trouver ou brancher le thermostat. Je n'ai qu'une connexion BUS qui sert à raccorder les thermostats Bosch qui utilisent le protocole EMS.
Est ce quelqu'un a déjà connecté ce thermostat sur ce type de chaudière ?
Merci d'avance pour votre retour
Est ce quelqu'un a déjà connecté ce thermostat sur ce type de chaudière ?
Merci d'avance pour votre retour