Bonjour, j'ai acheté un thermostat Netatmo (ainsi d'ailleurs que 'uns station météo - elle marche très bien ,-) et j'ai une chaudière Frisquet HYDROMOTRIX VENTOUSE 32 2000
(Classe B 300 Type C13 mais bon c'est un détail j'imagine). J'ai aussi acheté et installé "le" câble idoine Frisquet / Netatmo. Applis iPhone, tout OK, suivi via la WebApp pour l'install.
J'ai tout mis en OFF (même le 1er, qui est ballon externe - j'ai deux ballons, un pour l'eau et le 2nd pour le chauffage).
Il ne se passe strictement rien, et si je mets le 1er en ON alors au bout d'un moment il se bloque en surchauffe ? ??... la chaudière ne se déclenche jamais en fait...) - qqn aurait-il une idée ? (nb. je suis passé par helpcenter.netatmo.com - ensuite c'est par email et 3 semaines, du 18 août au 4 septembre, pour en fait... me demander la référence exacte Frisquet... je suis donc dans le flou, surtout je en capte pas où ça ne va pas dans les cavaliers, y'en a que 6 et là tous à OFF, il ne se passe rien - j'imagine que c'est au niveau des cavaliers, sinon le seul truc que j'ai vu c'est l'inversion de polarité depuis l'appli iPhone - que je n'ai vue documentée nulle part)
d'avance un GRAND merci !
Enix wrote: ↑08 Nov 2022, 16:56
FredM wrote: ↑16 Jan 2019, 18:59
Bonsoir,
Je partage mon expérience sur ce sujet.
Ayant acquis récemment un thermostat Netatmo pour remplacer Une RIF 5000 sur une Frisquet Hydromotrix 23KW traditionnelle ( qui pilotait un circuit radiateur en remplacement d'un vieux circuit plancher vétuste )
J'ai d'abord acheté le câble préconisé dans le test de compatibilité du site et installé ce dernier en lieu et place de la RIF sur la prise 8 broches.
La chaudière ne démarrait pas et le votant AUTO clignotait ( défaut Régulation )
Après plusieurs jours de recherche et contact auprès du support Netatmo, on m'a préconisé de faire appel à un professionnel car un branchement particulier devait être réalisé....
Finalement, je me suis débrouillé par moi-même, et en cherchant un peu dans les docs techniques Frisquet sur Internet, je me suis aperçu que la RIF est pilotée par les cavaliers 2/3/4 du petit boitier à droite sur ma chaudière qui en comporte 6 au total.
J'ai tout passé à OFF ( le 1 sert si ballon ECS externe, 2-3 et 4 pour la RIF - 5 pour TA radio et 6 pour le maintenance )
Et là miracle le TA Netatmo s'est mis à fonctionner, voyant AUTO Fixe au vert.
ça fait maintenant 3 jours que ça tourne, c'est nettement plus réactif que la RIF ( pour un circuit radiateur ) et surtout, je peux déplacer le TA dans les pièces froides, disposant d'un poêle à bois dans la pièce principale.
Bref, je suis bien content de cette acquisition... et si mon post peut aider quelques lecteurs ...
Cdt
Merci beaucoup pour ce partage d'expérience car il m'a permis de résoudre mon problème!
J'ai une chaudière HYDROCONFORT VENTOUSE 80/450 de 2000 et ma centrale de régulation est une Kiterm Confort type SR. J'ai suivi la procédure Netatmo pour l'installation du cable adapté Frisquet mais ça ne fonctionnait pas : le voyant AUTO clignotait et ça fonctionnait seulement en marche forcée. En passant tous les switchs en off (sur la gauche), magie ! Tout fonctionne correctement, plus de défaut sur le mode AUTO.
Encore merci d'avoir partagé l'info!