Tuto Commander une chaudiére par l'entrée S AMB A (ex BG20)

Des questions concernant un modèle spécifique de chaudière et comment raccorder le Thermostat Netatmo ? C'est par ici...
Post Reply
Alex3336
Posts: 56
Joined: 11 Jul 2014, 16:03

Tuto Commander une chaudiére par l'entrée S AMB A (ex BG20)

Post by Alex3336 »

Pilotage d'un chaudière par l'entré sonde d'ambiance comme les BG20 De Dietrich.
Le principe est de convertir le message on/off (1/0) envoyé par le thermostat Netatmo en deux températures d'ambiances, l'une enclenchant la chaudière car inferieure a la Température de consigne et l'autre l'éteignant...

Ces température sont purement virtuelle mais tromperons la régulation de la chaudière comme pour moi un DIEMATIC DELTA

Donc voici comment j'ai fait:
Alex3336
Posts: 56
Joined: 11 Jul 2014, 16:03

Re: Tuto Commander une chaudiére par l'entrée S AMB A (ex BG

Post by Alex3336 »

:D
Image
Last edited by Alex3336 on 05 Nov 2015, 14:48, edited 3 times in total.
Alex3336
Posts: 56
Joined: 11 Jul 2014, 16:03

Ma chaudiere une De Dietrich DTG E 120 Eco.Nox DIEMATIC

Post by Alex3336 »

Image
Image
Image

Pas d'entrée pour un thermostat d'ambiance, seulement l'entrée de la sonde d'ambiance (BG20) et une pour le relais Téléphonique sur cette chaudière mais non paramétrable sur cette chaudière...
Donc après réflexion voici ma solution utilisée...
Last edited by Alex3336 on 05 Nov 2015, 14:47, edited 6 times in total.
Alex3336
Posts: 56
Joined: 11 Jul 2014, 16:03

Re: Tuto Commander une chaudiére par l'entrée S AMB A (ex BG

Post by Alex3336 »

COUPEZ LE COURANT DE LA CHAUDIERE AVANT TOUTE INTERVENTION!!!
Image
Image
Last edited by Alex3336 on 05 Nov 2015, 14:52, edited 3 times in total.
Alex3336
Posts: 56
Joined: 11 Jul 2014, 16:03

Le branchement a réaliser:

Post by Alex3336 »

ImageExplication:
tant que le thermostat ne demandera pas de chauffer seul une des résistances sera branchée sur l'entrée SAMB A et nous aurons alors une température T1 qui doit être largement supérieur à la température de consigne de la chaudière.
Il faut une résistance de 3700 a 4000 ohms (dans mon cas j'ai trouvé 4 résistance de 1850 ohms) et la température virtuelle d'ambiance que j'obtient est de 108°C
j'ai mis deux résistances a chaque fois pour obtenir une résistance total de 3700 ohms:
Image
La deuxième résistance en parallèle sur le circuit comportant la commande Netatmo sert a diminuer la résistance totale en l'occurrence par deux (car résistance identique) et ainsi obtenir une température virtuelle ambiante inférieur a la température et déclencher le chauffage...
moi j'obtient une résistance dans ce deuxième cas de figure de 1850 ohms ce qui me donne 8.8°C (J'ais du paramétrer le calibrage de la sonde d'ambiance a +5°C car 1850 ohm c'est trop faible sans cela pour donner une température d'ambiance à la chaudière).

Donc si je le refaisait j'utiliserait des résistances de 2000 ohms...
Voici de nouveau le schéma de principe avant de passer à la réalisation:
Image
Last edited by Alex3336 on 05 Nov 2015, 14:57, edited 2 times in total.
Alex3336
Posts: 56
Joined: 11 Jul 2014, 16:03

La réallisation:

Post by Alex3336 »

Passons a la pratique...

tout d'abord les résistances a faire deux fois pour les deux circuits ( si vous trouvé directement deux résistances de 4000 ohms, c'est aussi bien et vous n'aurez qu'à souder les fils).
Image

Puis passons à la protection de ce montage, pour cela j'utilise le restant de la gaine électrique que je fend en deux...

Image
Image
ImageVous obtenez alors deux dispositif de résistances équivalentes ressemblant à ça:
Image
Reste plus qu'à passer au branchement puis au paramétrage...
Last edited by Alex3336 on 05 Nov 2015, 15:03, edited 2 times in total.
Alex3336
Posts: 56
Joined: 11 Jul 2014, 16:03

Re: le branchement...

Post by Alex3336 »

Image
Image
Image
Image

Bon comme c'est pas facile à suivre je vous remet le schéma du câblage à réaliser:

Image
Image

Bon vous pouvez remettre le courant nous allons passer au réglage...
Last edited by Alex3336 on 05 Nov 2015, 15:14, edited 1 time in total.
Alex3336
Posts: 56
Joined: 11 Jul 2014, 16:03

Réglage utilisateur

Post by Alex3336 »

Dans réglage, régler la calibration de la température ambiante sur +5°C
Image

Dans mesure vérifier que vous avez bien une température ambiante de environs 100°C voir plus (le relais est éteint)
Image
Image
Image

ensuite enclencher le relais et regarder si la température d'ambiance passe à une température très basse...
Image
Image
Image

ensuite il faut régler les températures de consigne au max (30°C) et faire un programme perso 24h/24h en température jour...
Image
Image
Image
Last edited by Alex3336 on 05 Nov 2015, 15:28, edited 1 time in total.
Alex3336
Posts: 56
Joined: 11 Jul 2014, 16:03

reglage installateur

Post by Alex3336 »

Image
j'ai réglé dans les réglages installateur l'influence de la sonde d'ambiance au max soit 10 mais a voir ...
a l'origine c'était 3.
Image

pour l'adaptation j'ai laissé libéré mais est ce qu'il vaut mieux mettre bloquée je ne sais pas...
Image

L'objectif est de donner le maximum d'importance à l'influence de la sonde d'ambiance mais la je manque de recul sur ce sujet.

Si vous voyez d'autres paramètres à régler n'hésitez pas...
Last edited by Alex3336 on 05 Nov 2015, 15:33, edited 1 time in total.
Alex3336
Posts: 56
Joined: 11 Jul 2014, 16:03

Conclusion

Post by Alex3336 »

Voila où j'en suis...
Quand le thermostat dit de chauffer je dit à la chaudière qu'il fait très froid dans la maison et l'inverse pour arrêter le chauffage.
Ce n'est toute fois pas un vrai tout ou rien car la chaudière utilise toujours sa régulation, et tiens donc compte de la température extérieur, de la température de l'eau de la chaudière pour mettre que le circulateur ou pas et elle donne toujours la priorité a la production d'eau chaude car chez moi la chaudière fais les deux...

Cependant dans cette régulation nous fixons un paramètre important la température ambiante.

Résultat après déclenchement du relais j'obtiens un démarrage de ma chaudière en moins de 20s et pareil pour l'extinction (chaudière avec eau à 40°C donc à chauffer et température ext à 19°C pour ces tests).

N'hésitez pas a me faire part de vos remarques (positives et constructive SVP).

@ALEX
Post Reply

Return to “Raccordement du Thermostat à la chaudière”